PAN电气小设计 发表于 2023-5-5 14:50:04

关于地下车库车道的应急照明照度,是按照3lx还是1lx?

按照GB50067-2014[汽车库、修车库、停车场设计防火规范]中9.0.5消防应急照明灯宜设置在墙面或顶棚上,其地面最低水平照度不应低于1.0Lx。安全出口标志宜设置在疏散出口的顶部;疏散指示标志宜设置在疏散通道及其转角处,且距地面高度1m以下的墙面上。通道上的指示标志,其间距不宜大于20m。
按照GB51309-2018[消防应急照明和疏散指示系统技术标准]建筑面积大于100m的地下或半地下公共活动场所不应低于3.01x
各位按照哪一条执行?

Miclangelo 发表于 2023-5-5 15:18:44

按通道考虑,不属于公共活动场所。

ShadowShinyui 发表于 2023-5-5 16:04:48

你看看新的防火规范那个可能有别的要求

PAN电气小设计 发表于 2023-5-5 16:16:09

ShadowShinyui 发表于 2023-5-5 16:04
你看看新的防火规范那个可能有别的要求

还没执行;按照新防火通规,疏散走道就是3lx,没得跑了。

ShadowShinyui 发表于 2023-5-5 16:46:34

PAN电气小设计 发表于 2023-5-5 16:16
还没执行;按照新防火通规,疏散走道就是3lx,没得跑了。

就是提个醒注意下时间记得61执行了

ziyanyihuo 发表于 2023-5-6 09:09:19

按停车场规范,好几个省份都没提意见

jerknight 发表于 2023-5-6 09:48:56

目前是1,下个月开始是3

swjtu_zxh 发表于 2023-5-13 18:21:03

PAN电气小设计 发表于 2023-5-5 16:16
还没执行;按照新防火通规,疏散走道就是3lx,没得跑了。

是走道,不是通道,注意区分
页: [1]