单体未做火灾自动报警系统,水专业上了消火栓系统,电气专业是否要做消火栓报警按钮

单体未做火灾自动报警系统,水专业上了消火栓系统,电气专业是否要做消火栓报警按钮?

DDou 发表于 2023-4-29 20:43:07

个人认为可不设。以下仅供参考

DDou 发表于 2023-4-29 20:45:04

本图及上面回复的截图为广东省的消防问题回复,仅供参考。

zhj529 发表于 2023-5-3 11:20:51

DDou 发表于 2023-4-29 20:43
个人认为可不设。以下仅供参考

现在哪里还有消火栓直接启泵按钮?

闲画电气忙种地 发表于 2023-5-4 09:10:54

单体未设计火灾自动报警系统,就不需要设消火栓按钮

890214 发表于 2023-5-4 10:57:50

如何看待GB50116-2013   4.3.1条的条文说明:当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。

ziyanyihuo 发表于 2023-5-4 11:23:29

很多省市都作出了明确规定,不用设置。

树欲静而风不止 发表于 2023-5-4 16:23:57

没有消防控制室,又没有火灾报警的,可以不设,否则要设(湖北省规定)

糖豆粑粑 发表于 2023-5-4 17:10:04

我们常规做的是不设置。审图也没提过、、

azbe 发表于 2023-5-5 10:05:43

890214 发表于 2023-5-4 10:57
如何看待GB50116-2013   4.3.1条的条文说明:当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消 ...

这个说明有点奇怪。按照水规范要求,消火栓泵由压力开关、流量开关控制,与火灾报警系统没有直接关系。

azbe 发表于 2023-5-5 10:12:55

DDou 发表于 2023-4-29 20:43
个人认为可不设。以下仅供参考

“宜设置火灾声光警报器”这个结论是如何得来的?

PAN电气小设计 发表于 2023-5-5 10:18:08

火灾报警规范《GB50116-2013》中4.3.1的条文解释
4.3.1消火栓使用时,系统内出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等均有相应的反应,这些信号可以作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,可以不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当建筑物内设有火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防泵启动,消防泵的动作信号作为系统的联动反馈信号应反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减少布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。消火栓按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不同,不能互相替代。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。
    当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。

wmb0078 发表于 2023-5-5 13:42:38

做与不做取决于当地的消防审图{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}

song1024 发表于 2023-5-5 16:25:33

《民标实施指南》的解释

LED的L 发表于 2023-5-8 09:17:13

树欲静而风不止 发表于 2023-5-4 16:23
没有消防控制室,又没有火灾报警的,可以不设,否则要设(湖北省规定)

一个1000平方的独栋客运站,按防火通用规范需要设置火灾自动报警系统;那么是否可以仅做一个区域报警系统呢?(室外有一个一体化的消防泵房,室内有消火栓按钮)