nihaoccs 发表于 2023-4-28 16:46:09

电梯配电应与消防负荷从变配电室处分开

电梯配电应与消防负荷从变配电室处分开,这条怎么改?电梯配电单独设置双切箱,接到变配电室么?

smake 发表于 2023-4-28 17:18:37

多台电梯的话在配电房做2个消防电梯总箱放射出线 末端双切单台直接从变压器出吧

ShadowShinyui 发表于 2023-4-28 17:23:43

别的消防负荷呢?????

cn39 发表于 2023-5-4 09:05:31

变配电室位于本建筑内的,电源应从变配电室出线,其它情况从单体的总配电柜出线即可。

树欲静而风不止 发表于 2023-5-4 16:27:13

消防与非消防,应该是建筑物第一级配电处分开

777777777 发表于 2023-5-4 16:31:38

一级负荷的电梯?

nihaoccs 发表于 2023-5-4 17:10:10

777777777 发表于 2023-5-4 16:31
一级负荷的电梯?

二级负荷的电梯 是个厂房

nihaoccs 发表于 2023-5-4 17:12:05

smake 发表于 2023-4-28 17:18
多台电梯的话在配电房做2个消防电梯总箱放射出线 末端双切单台直接从变压器出吧

你是说 我一台电梯 直接配电箱接变配电室?

dqaq 发表于 2023-5-4 17:16:25

电梯配电箱本来就应该直接接低压配电室,不应与其他动力设备混用配电箱。

777777777 发表于 2023-5-4 17:21:44

nihaoccs 发表于 2023-5-4 17:10
二级负荷的电梯 是个厂房

{:4_119:}看你怎么解释了.专用的供电回路是从变配电室分开,还是本楼配电室

heyiwen7564 发表于 2023-7-27 11:49:50

变配电室位于本建筑内的,电源应从变配电室出线,其它情况从单体的总配电柜出线即可
页: [1]
查看完整版本: 电梯配电应与消防负荷从变配电室处分开