suwl 发表于 2023-4-25 09:56:57

防火通用规范关于旅馆火灾报警设计的规定


近期接手了一个民宿,6月1号以后才能图审,肯定要套用防火通用规范,规范里这一条少于15间,是指的单栋少于15间?还是整个项目15间?如果按单栋,民宿肯定不用做,如果按整个项目,那就必须要做了。

jerknight 发表于 2023-4-25 10:12:06

肯定是按单体算的。

树欲静而风不止 发表于 2023-4-25 10:41:18

从疏散角度,应该是单栋

dqaq 发表于 2023-4-25 11:06:47

我觉得应考虑各栋房屋是否共用疏散通道,各栋之间是否满足防火间距要求,各栋间有无围墙围合等。一句话,就消防角度判断,各栋民俗能否看成独栋建筑。

mre123456 发表于 2024-12-19 09:22:40

民宿按照农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)201750号更需要设火灾报警