Redness 发表于 2023-4-24 16:59:26

各位大佬,一个厂外泵站,但有3台700KW的提升泵,什么方案供电好点呢?

各位大佬们指导下,如题,3台这么大功率的泵,怎么供电好一些呢?

ShadowShinyui 发表于 2023-4-24 17:13:23

高压直接拉过去如果要降压就地降压啊

二点半太阳 发表于 2023-4-24 18:03:55

1、肯定需高压电源供电。不知道电动机是高压或低压?2、根据负荷等级确定需要几路高压电源。3、根据电动机工作电压确定选择几台变压器。

dqaq 发表于 2023-4-24 18:08:41

问题条件严重不足。厂内变电所情况,泵站距离,电机额定电压(应该是10kV吧),三台泵工艺要求,泵站有无建配电所条件等。

贾行家 发表于 2023-4-25 09:21:11

高压配电呗,那你还想怎么样?

suwl 发表于 2023-4-25 10:29:56

700KW如果是单台,肯定是高压电机了,如果是总功率,那也要就地设置变压器才比较合理。

树欲静而风不止 发表于 2023-4-25 11:19:53

估计得两路高压电源,得看负荷等级

流浪者归来 发表于 2023-4-25 18:13:25

这么大的功率,肯定是高压供电了。至于泵是低压还是高压,要看厂家。如果是低压,应该在泵房里设变压器。

song1024 发表于 2023-5-5 16:36:34

700kW一般是高压电机了,看什么样的泵站,确定负荷等级

handone 发表于 2023-5-8 08:42:04

700kw的电动机直接从10kv接引,同时在泵房设10/0.4低压变压器,用于泵房内的其它负荷。

夏洛克吃沙琪玛 发表于 2023-5-8 11:48:36

10kv直配给高压电机,再来了小容量的站用变
页: [1]
查看完整版本: 各位大佬,一个厂外泵站,但有3台700KW的提升泵,什么方案供电好点呢?