关于消防电缆用耐火电缆还是矿物绝缘的问题
依据 建筑设计防火规范 10.1.10.3,消防与非消防电缆在同一个电井内时,消防电缆要用矿物绝缘电缆。电井内,消防与非消防共用一个桥架用防火隔板分隔,消防是否要用矿物绝缘电缆。
电井内,消防与非消防分别设置一个桥架,消防是否要用矿物绝缘电缆。
地下室电缆不过电井,消防与非消防共用一个桥架用防火隔板分隔,消防是否要用矿物绝缘电缆 本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-4-24 16:30 编辑
大部分情况都是电缆沟下出线啊就需要MI
说回你问题本身:13这两个情况我觉得就不应该存在。为什么消防和非消防要合用?合用如何保证火灾时非消防电缆不会对消防线路产生影响?。
2的话需要看前段低压柜出线。如果是下出线走的电缆沟那就肯定是MI。如果上出线个人认为耐火电缆与MI均可(如果死扣规范字眼还是只能MI)
共井、共沟就需要矿物绝缘电缆,不看别的花里胡哨的内容,简单粗暴;你们那边还让消防和非消防共用桥架,也是厉害 消防电缆和非消防电缆可以共用一个桥架吗?有规范吗