平时用的发电机房可以用人防固定电站吗
平时需要设置发电机,地下正好也有一个人防的固定发电机房,能不能和人防固定电站的发电机放在同一个房间 都在一个机房了,为啥不兼做战时电源 可以兼,但是需要考虑配电问题,其他问题不大 可以这么作但有几个问题可能得考虑1.位置可能需要放在人防
2.发电机功率可能要取一个最高的
3.油量如何计算?人防需要总的油量+非人防用量??? 无关人防内的设备管线不得穿越人防区域。 找了找人防规范 ,是可以合用的,宜设在防护区内。当平时柴发容量远大于人防的,或者合在一起不经济,技术有困难时,可以分开设置。