小颜19841022 发表于 2023-4-24 10:41:32

医疗设备的需要系数

请问医疗建筑放射科的设备比如CT、DR、X射线、MRI这些设备的需要系数和同时系数如何选取啊?

ShadowShinyui 发表于 2023-4-24 12:12:09

我是按1算。年初各大医院就是最好的例子
现在医院基本都是DR了吧

树欲静而风不止 发表于 2023-4-24 14:53:34

供电回路可以按1,算到变压器可以取系数,我觉得取低一点都行,这设备都是短暂运行一下

不代表 发表于 2023-4-24 16:21:13

胆大点,取适当的系数没问题,这玩意连续工作电流不大,比如一X射线机,厂家资料(功率50KW,最大瞬间峰值电流110A,连续电流7A,推荐最小断路器55A)

Miclangelo 发表于 2023-4-24 16:34:50

变压器端取个0.2。。。使用模式其实跟电梯有点像
大胆取低吧{:1_428:}