电梯功率
目前:电梯铭牌上给的额定功率和额定电流,到底是长期工作制的参数还是周期工作制的参数,需要不需要按25%暂载率来转换?感觉现在普遍电梯开关和导线选的偏大 电梯的都是短时工作制 我找个蒂森的问问不过感觉能问明白可能性不大 看看这个,工作制S5,暂载率40% 我查了一些电梯资料,大多数都是S5,但是有S5-70%的,有S5-40%的,40%的更多一些 本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-4-24 09:53 编辑
说是标注数值是长期(问的维护人员可能不准{:1_420:})偏大原因主要还是曳引机这里选型差距较大
设计的时候电梯都还没采购好呢,你都不知道曳引机铭牌参数,所以都是根据载重和速度算的。我是这么算的:
功率=单位时间内提升高度做的功=mgv,但是电梯都有配重,所以重量不是单纯的载重,我大致比较过很多电梯的实际参数,最终的结果需要乘以2/3的样子。
举例:载重1吨,速度1.75m/S的电梯,P=1*10*1.75*2/3=12kW的样子。
然后我会把功率直接乘以3.5选取断路器,12*3.5=42,我会选40或50的开关。
3.5的出处是12kW的电梯额定电流为1/1.732/0.38/0.6*12=30A,再根据规范(GB 50055-2011的3.3.4),放大1.4倍,为42A。42A/12kW=3.5 本帖最后由 xwz778 于 2023-4-24 11:07 编辑
这点我也很疑惑,功率因素0.6 一般是空载的时候功率因素最低,但是负重小,同样功率应该小;满载的时候载重大,功率大,但是功率因素高,平时设计的时候,按0.6取就会偏大。(无科学验证过程)
ps:咨询过一些电梯厂家,但是厂家基本都是土建为主,安装估计是外包,就没深究下去了。
这是一个几十年也没扯清楚的问题,记得配三上有一些描述。虽然是按周期定额给出的功率,但电梯反复起停,起动电流发热远大于额定电流。所以就按连续工作制计算电流用于选电缆,也不视为保守。 hastings 发表于 2023-4-24 10:53
设计的时候电梯都还没采购好呢,你都不知道曳引机铭牌参数,所以都是根据载重和速度算的。我是这么算的:
...
民用电梯主要负载是对重和轿厢。。。。 xwz778 发表于 2023-4-24 11:06
这点我也很疑惑,功率因素0.6 一般是空载的时候功率因素最低,但是负重小,同样功率应该小;满载的时候载重 ...
电梯的核心负载是对重与轿厢实际里面人员或者货物影响不算大 本帖最后由 xwz778 于 2023-4-24 12:39 编辑
ShadowShinyui 发表于 2023-4-24 12:14
电梯的核心负载是对重与轿厢实际里面人员或者货物影响不算大
满载和空载没有影响吗,满载有一吨,恕我愚钝,按常规思维理解,做功不一样。能展开说说吗,功率因素与对应情况 xwz778 发表于 2023-4-24 12:36
满载和空载没有影响吗,满载有一吨,恕我愚钝,按常规思维理解,做功不一样。能展开说说吗,功率因素与对 ...
对重算法是轿厢重量+最大载重。
有的电梯还有底部配重链。箱内载重对整个运动系统影响有但是没有特别大
我印象中电梯轿厢空载和满载变得是速度。就是曳引机功率一定(这个记不太清了可能是错误的)
ShadowShinyui 发表于 2023-4-24 12:13
民用电梯主要负载是对重和轿厢。。。。
主要负载是对重和轿厢?那对重要来干啥的,干脆不要了~{:1_428:}
对重是轿厢重量+载重的一半左右,用来抵消轿厢重量和一部分乘客得到重量。乘一半乘客时,理论上不做功。
所以曳引机最大功率是满载时的做功,就是载重的一半左右,加上阻力之类,取2/3的大约值,对于现在电气这个需要快速画图的行业来说,快速计算出电梯的开关大小是合适的,配四手册有各种电梯参数和开关、导线推荐值,可以大致比较看看。至于空载速度快,满载速度慢,那{:1_428:}
页:
[1]
2