柴油发电机房送风机
柴油发电机房送风机几十W,是单相电么 这种是单相还是三相 为啥风机4根线 3火1零电缆是配给风机的拖动电机的,从图上看应该是三相电机。我记忆中0.55kW是通用三相异步电机的最小功率了,再小就是单相的了。 四根线,三根相线,一根保护PE线,没有N线。电机绕组通用角接。即使星接,也不需要N线连接。 楼主怎么认定风机功率是几十瓦?差10倍了。 图上明显是三相电机么。至于小功率电机是单相还是三相,设备谁提的谁定啊,几十瓦的电机也有三相的啊,看拖动机械设备的需求了。 一般单相,一个单相回路可以拖几台风机。