dk2910 发表于 2023-4-21 10:33:25

有喷淋场所,有必要所有设施均考虑防护等级吗?

比如设计的 广播 烟感 模块 配电箱 普通/应急灯具 等等 都得标上IP54?

biwole 发表于 2023-4-21 10:48:26

好问题,期待大佬答复。

wangguichao66 发表于 2023-4-21 11:22:13

大佬可不敢当,说说我的看法。
这个不用考虑了吧,
喷淋起作用了也就是发生过火灾了(别跟我说喷淋误动作的情况,要争论就是你赢!),
过火后还不得重新装修阿。

wangguichao66 发表于 2023-4-21 11:29:37

工程设计哪怕是防灾措施都是在一定可接受风险范围内进行设计,
很多规范在条文或者条文说明都有类似表述(像防雷规范),
不是追求万无一失,什么情况下都能满足要求(当然,某些消防专家可不这么想,我觉得是走火入魔了)。

wangguichao66 发表于 2023-4-21 11:33:21

再举个不一定恰当的例子:
广东这边每年清明前后有一段时间(通常会维持好几天)是“回南天”,屋内墙壁地面上到处都有水珠,
也没见广东这边把所有的建筑按照潮湿场所设计。

890214 发表于 2023-4-21 11:55:13

wangguichao66 发表于 2023-4-21 11:29
工程设计哪怕是防灾措施都是在一定可接受风险范围内进行设计,
很多规范在条文或者条文说明都有类似表述( ...

有道理。比如说,不能为了房屋的安全,把房子像碉堡那样建吧?

贾行家 发表于 2023-4-21 12:01:24

本帖最后由 贾行家 于 2023-4-21 12:05 编辑

你要这么考虑问题,那就不是IP等级的事情了,你说的这些玩意儿有耐火材料外壳吗?着火了这些玩意儿能挺多长时间啊?什么叫IP外壳防护等级?人家标准写得很清楚,只保证“在正常使用条件下外壳的材料和工艺应保证达到的防护等级”,你考虑的情况已经不属于“正常使用条件下”了,不仅是你说的火灾喷淋,包括机械损伤、锈蚀、腐蚀、虫害、日照、结冰、潮湿等等等等,这不属于单独一个IP等级考虑的防护范围之内。

hbzhang1373 发表于 2023-4-21 16:52:50

学习中~~~~

weimeng555 发表于 2024-1-15 16:58:04

举一反三,说到潮湿场所,那么地下室算不算潮湿场所(南方回南天),湿度好像是超过85%(具体多少记不清了)就算为潮湿场所,之前听同行说审图卡这个

不代表 发表于 2024-1-16 12:42:05

weimeng555 发表于 2024-1-15 16:58
举一反三,说到潮湿场所,那么地下室算不算潮湿场所(南方回南天),湿度好像是超过85%(具体多少记不清了 ...

地下室一般来说是算的

ethan_fan 发表于 2024-1-18 17:25:05

weimeng555 发表于 2024-1-15 16:58
举一反三,说到潮湿场所,那么地下室算不算潮湿场所(南方回南天),湿度好像是超过85%(具体多少记不清了 ...

很好
只考虑配电箱还不够,灯具、探头、电缆,都按潮湿场所设计{:1_491:}