songxia_123 发表于 2023-4-20 14:52:56

地下一层配电间给地上电井内集中电源供电是否算跨越防火分区

地下一层设置一个配电间,配电间内设置应急照明双切箱,地下一层一个防火分区。
应急照明双切箱给地上电井内集中电源供电是否算跨越防火分区。
是否需要按应急照明双切箱到集中电源,集中电源到灯具整体算支线这样的话是不是就是跨越防火分区了

树欲静而风不止 发表于 2023-4-20 15:09:41

配电间和电井在一个轴线上,上下相通,不算

777777777 发表于 2023-4-20 15:29:00

理论上不算,但是人员密集场所每个防火分区都要设置,实践还是得看审图

ShadowShinyui 发表于 2023-4-20 16:07:18

严格来说实际独立的井道属于特殊防护区域。理论上是不算的不过得看当地要求

xwz778 发表于 2023-4-20 17:05:37

树欲静而风不止 发表于 2023-4-20 15:09
配电间和电井在一个轴线上,上下相通,不算

我也是这个观点,但是实际上位置经常会不齐,尤其水泵房附近的井道,另一种情况就是上部消防只需要一个集中电源供电的情况下,两个梯位的集中电源 也有人共用应急双切箱。

songxia_123 发表于 2023-4-21 09:47:58

电井上下贯通到地下室的,但和地下室的配电间不是上下贯通的,是经过地下室走道到配电间的。
如果按答疑上讲电井不算任一防火分区,电井内的集中电源至各层末端灯具不算穿越防火分区,那样的话,配电间的应急照明双切箱至电井的集中电源应当也不算穿越防火分区。如果支线是从应急照明双切箱---集中电源---末端灯具整体那就是穿越防火分区了。

刘锦楠 发表于 2023-4-21 16:01:30

songxia_123 发表于 2023-4-21 09:47
电井上下贯通到地下室的,但和地下室的配电间不是上下贯通的,是经过地下室走道到配电间的。
如果按答疑上 ...

你是没条件把双切箱放在上下贯通的电井吗?

songxia_123 发表于 2023-4-21 16:13:12

二类高层的住宅的地下一层有这几个箱子1.公共照明双切箱、2.应急照明双切箱、3.储藏室照明箱、4.公共照明箱、5.集中电源。目前电井放的是2和5,其他三个放配电间的。是不是可以把3.4.5放电井最好,两个双切放配电间。这样管理是不是更方便一些。

qiu!4455 发表于 2023-8-14 11:21:09

树欲静而风不止 发表于 2023-4-20 15:09
配电间和电井在一个轴线上,上下相通,不算

有规范支持的只有集中电源或灯具自带电源应急照明箱可以通过竖井跨越楼层不算跨防火分区

lylvice 发表于 2023-8-14 11:24:50

不算,我一直有个疑问集中电源箱算配电箱还是用电设备。我见过其他设计人员每一层都做应急照明配电箱在加上设置应急集中电源箱,一个井被占一半

风中的来信 发表于 2024-3-25 14:12:27

777777777 发表于 2023-4-20 15:29
理论上不算,但是人员密集场所每个防火分区都要设置,实践还是得看审图

这个人员密集场所的应急照明配电箱按防火分区设置,51309 是灯具自带蓄电池的应急照明配电箱按此要求做,集中电源没有要求。
页: [1]
查看完整版本: 地下一层配电间给地上电井内集中电源供电是否算跨越防火分区