花椒 发表于 2023-4-18 17:50:53

35KV变电站应急照明执行GB51309么?

按 《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB 50229-201911.7.1.4 消防应急照明、疏散指示标志应采用蓄电池直流系统供电。 {:1_430:}

ShadowShinyui 发表于 2023-4-19 09:30:24

我个人认为不应按51309.应该按对应电站规范进行设计

xinxirong 发表于 2023-4-19 09:54:15

一般情况下都要按GB51309执行,只有火力发电厂才按GB 50229-2019
1.0.2 本标准适用于建、构筑物中设置的消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工、调试、检测、验收与维护保养。
二楼的意见应该是想表达供电电和发输电的区别吧?供配电也能做35kV的变配电所。

wangguichao66 发表于 2023-4-19 10:07:06

楼上正解。
只要是火灾时需要消防队员到场救援的场所,都按照GB51309执行吧。

ShadowShinyui 发表于 2023-4-19 11:05:44

xinxirong 发表于 2023-4-19 09:54
一般情况下都要按GB51309执行,只有火力发电厂才按GB 50229-2019
1.0.2 本标准适用于建、构筑物中设置的消 ...

我想法的出发点是高压环境的电磁环境特性能否对目前的应急照明供电系统或者设备产生影响

树欲静而风不止 发表于 2023-4-20 11:16:45

消防应急照明、疏散指示标志应采用蓄电池直流系统供电。
与GB51309不矛盾