ic夏 发表于 2023-4-18 12:27:26

弱电智能化部分的线缆是否也需要低烟无卤

我见过的图纸,比如人员密集场所,强电专业使用的是低烟无卤线缆,但弱电专业比如监控电源线却还是使用rvv。

yjgabc 发表于 2023-4-18 14:08:03

这怎么了?万事看规范。规范也没有说必须用低烟无卤。

x01oct 发表于 2023-4-18 18:29:06

yjgabc 发表于 2023-4-18 14:08
这怎么了?万事看规范。规范也没有说必须用低烟无卤。

51309的13.9看一下

ic夏 发表于 2023-4-18 20:03:22

x01oct 发表于 2023-4-18 18:29
51309的13.9看一下

请问一下假如某一建筑要求使用低烟无卤线缆,那么智能化部分监控 门禁之类是不是也应该使用低烟无卤型号。不然强电使用wdz线缆不就没意义了。关键是我翻遍了我们单位和本地其他单位的图纸,智能化就是门禁 监控系统电源线都是rvv到底。按理不是应该使用wdz ryy。审查从来没提过这个。我不知道是本地大家都有问题,还是说全国都这样,又或者弱电智能化不适应那些规范。

zhouke 发表于 2023-4-18 20:10:52

有低烟无卤要求的建筑其强弱电线缆及其明敷的导管、桥架均应有同样的要求。

ic夏 发表于 2023-4-18 20:14:25

zhouke 发表于 2023-4-18 20:10
有低烟无卤要求的建筑其强弱电线缆及其明敷的导管、桥架均应有同样的要求。

那么情况就是本市,从审查到设计,都是忽略对弱电线缆低烟无卤的要求了。

zhouke 发表于 2023-4-18 21:25:49

ic夏 发表于 2023-4-18 20:14
那么情况就是本市,从审查到设计,都是忽略对弱电线缆低烟无卤的要求了。

不应该忽略对弱电线缆低烟无卤的要求。

x01oct 发表于 2023-4-18 21:49:46

ic夏 发表于 2023-4-18 20:03
请问一下假如某一建筑要求使用低烟无卤线缆,那么智能化部分监控 门禁之类是不是也应该使用低烟无卤型号 ...

没有说智能化图纸可以不遵守规范啊

ic夏 发表于 2023-4-18 22:05:11

x01oct 发表于 2023-4-18 21:49
没有说智能化图纸可以不遵守规范啊

所以大佬,你们那边监控电源线是用wdz ryy2*1.0吗

DDou 发表于 2023-4-19 07:47:12

是的,新民标有相关要求,各单行本规范也有

南山一棵松 发表于 2023-10-20 08:41:18

弱电多数缆线都是软护套,用屏蔽的就更少了