z405664385 发表于 2023-4-18 09:50:36

请教下,矿物绝缘电缆可以和普通电缆合用桥架吗,桥架是普通桥架

请教下,矿物绝缘电缆可以和普通电缆合用桥架吗,桥架是普通桥架

777777777 发表于 2023-4-18 11:15:52

{:1_428:}民标有要求,宜,看各地理解

x01oct 发表于 2023-4-18 11:22:21

不行

x01oct 发表于 2023-4-18 11:26:42

777777777 发表于 2023-4-18 11:15
民标有要求,宜,看各地理解

13.8.5条1款,专用电缆桥架

zhouke 发表于 2023-4-18 11:56:34

不同类型电缆桥架桥架的载流量校正系数差别很大。应确定桥架的具体类型,如梯架、托盘、槽盒。否则无法选择电缆截面,

lylvice 发表于 2023-4-18 11:57:22

矿物电缆可以明敷,干嘛一起

jerknight 发表于 2023-4-18 13:07:52

分桥架做吧 现在消防验收会查这个问题

yjgabc 发表于 2023-4-18 13:23:36

777777777 发表于 2023-4-18 11:15
民标有要求,宜,看各地理解

这个不同用途范围太大。要是这么解释,每个工程没个十几个桥架怕是不够用。首层照明桥架,首层动力桥架,首层空调桥架,首层风机桥架..........

苏凌枫z 发表于 2023-4-19 09:22:54

{:1_428:}歪个楼,请问下矿物绝缘电缆(消防用)是否可以和消防普通耐火电缆一起敷设在防火金属槽盒内呢?曾经被提矿物绝缘电缆敷设在防火金属槽盒内不利于散热。

z405664385 发表于 2023-4-19 20:26:57

我记得可以放一起,但是中间加隔板,哪个规范一下子想不起来了

song1024 发表于 2023-5-5 16:56:23

用矿物绝缘是消防负荷了吧,消防非消防得分开

微凉 发表于 2023-5-9 09:28:10

矿物明敷就好了,为啥非要和普通电缆共用桥架呢。矿物电缆很硬,弯曲半径也大,浪费桥架。