yu5416 发表于 2023-4-14 11:19:19

防爆应急灯具问题

防爆应急标志灯具和防爆应急照明灯具是根据什么选型防爆结构,还是说只要满足防爆区域什么结构都可以

轻云舟 发表于 2023-4-14 11:31:39

一般都是隔爆型的,即Exd

yu5416 发表于 2023-4-14 11:34:39

轻云舟 发表于 2023-4-14 11:31
一般都是隔爆型的,即Exd

如果是曾安的能不能用

yu5416 发表于 2023-4-14 11:49:22

轻云舟 发表于 2023-4-14 11:31
一般都是隔爆型的,即Exd

或是不是纯隔爆结构的,主体结构是隔爆,次主体是本安这种行不行

轻云舟 发表于 2023-4-14 14:02:03

你说的都是可以的,只要满足防爆等级要求就行

yu5416 发表于 2023-4-14 16:43:39

轻云舟 发表于 2023-4-14 14:02
你说的都是可以的,只要满足防爆等级要求就行

好的,谢谢