RazorLeaf 发表于 2023-4-14 10:16:45

关于室外电缆埋管敷设,间距有要求吗

根据民标表8.7.2有个电缆与其他设施的最小间距的表。里面是对直埋敷设的要求,那么如果室外电缆穿保护管敷设是不是就没有间距要求?通信同理?因为翻了《电缆工程电缆设计标准》和《通信线路工程设计规范》都没有找到对穿保护管敷设有间距要求的条文。

贾行家 发表于 2023-4-14 10:27:20

50127的表里后面备注说明里不是有穿管后间距可以减少到多少么?

RazorLeaf 发表于 2023-4-14 10:56:57

贾行家 发表于 2023-4-14 10:27
50127的表里后面备注说明里不是有穿管后间距可以减少到多少么?

因为民标上给的是括号为局部穿管,50217的小子我忽略了。最后再问一下,光缆可以和电缆同室外电缆沟敷设吗?