xby9876 发表于 2023-4-12 09:15:59

消防风机房太小,电箱安装不下(没有检修空间),安装高度需要改为2m以上规范是允许

大佬们,如标题。风机房太小了,暖通只考虑了风机和他风管的摆放空间,现在电箱现在装不了(没有检修空间)。风管1600,加支座大概1800,电箱可能要装1.8m以上,规范有没有明文禁止?

ShadowShinyui 发表于 2023-4-12 10:03:03

你人怎么操作啊????你这么搞以后电工还得有登高资质
要是设计阶段就让建筑调整啊为啥偏要给自己留罗乱事

x01oct 发表于 2023-4-12 10:03:49

无法操作啊。。。

3343 发表于 2023-4-12 10:11:24

电箱做到1.8米以上应该没问题 做有些教育建筑的时候 电箱会故意设置在高位 但是你这不是高位的问题吧 你设置在高位后 有风管遮挡 无法满足操作要求呀
要不强硬点 让建筑扩点面积
实在不行 在门侧 再装个小的操作按钮箱 便于操作 检修就只能不考虑了

jerknight 发表于 2023-4-12 10:20:08

暖通专业不考虑风机房里的操作空间吗?

xkh721218 发表于 2023-4-12 10:24:29

不行就按强条去要求他们给
2.0.4电气设备用房和智能化设备用房的面积及设备布置,应满足布线间距及工作人员操作维护电气设备所必需的安全距离。电气设备和智能化设备用房的环境条件应满足电气与智能化系统的运行要求。

zhang1715 发表于 2023-4-12 11:26:50

连配电箱都没有检修空间,那这么小的地方,风机应该也没有检修空间了吧{:1_437:}

D800-1~8 发表于 2023-4-12 12:00:17

暖通风机房布置,业内有标准模板,卡规范下限,600mm的间距不考虑电箱维护操作,门口附近可能没什么好位置装电箱

如果不按这个模板走,人为扩大风机房面积,

甲方就有话说了————其他院都套模板、能省出来面积,你们院怎么就不行?

建议你们电气再卑微一下、再忍忍

除了门口附近,风机房的内部深处,还是有地方摆箱子的。


风机电机旁边可以落地摆箱子吧?

D800-1~8 发表于 2023-4-12 12:21:07

本帖最后由 D800-1~8 于 2023-4-12 12:23 编辑

消防风机,最好是设备自带电箱,电箱就装在设备上。现在已经有厂家搞
电气提供电源线+控制线完事

消防排水泵方面走在了消防风机前面,排水泵控制箱很多已经可随设备自带,还带就地液位显示

消防风机、消防排水泵,大家尽量让设备带控制,和防火卷帘一样处理



微凉 发表于 2023-4-21 16:06:22

D800-1~8 发表于 2023-4-12 12:00
暖通风机房布置,业内有标准模板,卡规范下限,600mm的间距不考虑电箱维护操作,门口附近可能没什么好位置 ...

你√位置震动太大了吧
页: [1]
查看完整版本: 消防风机房太小,电箱安装不下(没有检修空间),安装高度需要改为2m以上规范是允许