百家钱 发表于 2023-4-12 08:56:12

屋面防雷网格暗敷到底在哪一层好

地区在浙江 之前都是暗敷在防水层下的 也就是建筑找坡那一层 现在只做结构找坡 建筑找坡不做了 大家看做在哪一层好 是防水层上保温层下 还是做在最上面的保护层里好

D800-1~8 发表于 2023-4-12 09:21:03

最好不暗敷

想让屋面平整、便于走路 可以扁钢贴屋面明敷

rainmen_73 发表于 2023-4-12 09:24:43

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=29594&size=300x300&key=0447f65d854fa725&nocache=yes&type=fixnone楼上说法恐怕不尽合理

ShadowShinyui 发表于 2023-4-12 09:25:07

暗敷放放水下面???那设避雷干啥不如不做还省钱了

百家钱 发表于 2023-4-12 10:02:51

ShadowShinyui 发表于 2023-4-12 09:25
暗敷放放水下面???那设避雷干啥不如不做还省钱了

还不是图审那边一定要做这个网格

轻云舟 发表于 2023-4-12 10:04:51

ShadowShinyui 发表于 2023-4-12 09:25
暗敷放放水下面???那设避雷干啥不如不做还省钱了

是的,规范里说可以

ShadowShinyui 发表于 2023-4-12 10:05:10

rainmen_73 发表于 2023-4-12 09:24
楼上说法恐怕不尽合理

这个没毛病啊防雷置于最上才能被劈啊

lylvice 发表于 2023-4-12 10:06:14

就是明敷,暗敷保护层也可以

ShadowShinyui 发表于 2023-4-12 10:06:44

百家钱 发表于 2023-4-12 10:02
还不是图审那边一定要做这个网格

放防水下面都没保护能力了还做???
这谁提的审图还是单位总工。

lylvice 发表于 2023-4-12 10:11:36

ShadowShinyui 发表于 2023-4-12 10:05
这个没毛病啊防雷置于最上才能被劈啊

网格是引雷泄雷的吧,不过做防水层的确不对

jerknight 发表于 2023-4-12 10:24:40

网格不利用板内钢筋?

rainmen_73 发表于 2023-4-12 10:29:34

jerknight 发表于 2023-4-12 10:24
网格不利用板内钢筋?

看看正常的屋面构造吧,利用屋面板钢筋如何保证有效接闪?

jerknight 发表于 2023-4-12 10:31:52

rainmen_73 发表于 2023-4-12 10:29
看看正常的屋面构造吧,利用屋面板钢筋如何保证有效接闪?

没任何问题我们这还天天搞防雷专项审查 市里要求那几家审图所的老总专项审查 屋面内网格一直使用板内不小于8的钢筋搭接组成

百家钱 发表于 2023-4-12 12:57:29

ShadowShinyui 发表于 2023-4-12 10:06
放防水下面都没保护能力了还做???
这谁提的审图还是单位总工。

每个地方不一样 我们这里强条 必须做

流浪者归来 发表于 2023-4-12 14:39:25

暗敷应该在保护层最好