polophoto 发表于 2024-12-10 10:21:08

L446231510 发表于 2023-4-12 08:52
上海的50%是怎么计算,是用“光伏板的面积/屋面总面积”,还是设置“设置光伏板的屋面面积/屋面总面积” ...

设置光伏板的屋面面积怎么定义?含不含检修通道之类的?

polophoto 发表于 2024-12-10 10:24:58

L446231510 发表于 2023-4-12 10:18
有区别,500㎡的屋面,如果考虑最佳照射角、周边设备及构筑物的遮光影响、光伏设备维护通道这些东西,设 ...

我认为初衷应该是留出50%的屋面面积装光伏板,能装多少就装多少。

?_446231510 发表于 2024-12-10 10:49:46

polophoto 发表于 2024-12-10 10:24
我认为初衷应该是留出50%的屋面面积装光伏板,能装多少就装多少。

如果是预留50%的面积安装光伏板,那这政策就根本没有意义,屋面背阴的地方、楼梯间顶部、井道顶部的面积都可以说是预留的50%范围内,但是这些区域实际都不适合布置光伏组件。

比如一个坐北朝南的坡屋顶建筑,设计预留北侧坡屋面设置光伏板,最后实际能装光伏的面积为0。

polophoto 发表于 2024-12-10 14:06:03

?_446231510 发表于 2024-12-10 10:49
如果是预留50%的面积安装光伏板,那这政策就根本没有意义,屋面背阴的地方、楼梯间顶部、井道顶部的面积 ...

那就需要审查你留的合适不合适了啊,就跟建筑的绿地面积一样,是一个需要分析审查的指标。如果屋面明显有不适合不光伏的地方,那就得优先把其它对位置不敏感的设备放到这些地方。

x01oct 发表于 2024-12-10 15:44:15

又是一个自己给自己挖坑的理解,总想把自己埋了~~

光伏面积,当然需要包括检修通道,安装间距等的内容;你能说变电所面积只包含配电柜+变压器的面积么??

还有拿绿地面积来举例的。。。你绿地面积只算上面植物的截面?不算植物的间距?草地,上面也不是全都是草,也有间距的。。。你当亩产万斤的时候都叠着种植啊??

?_446231510 发表于 2024-12-10 16:16:56

x01oct 发表于 2024-12-10 15:44
又是一个自己给自己挖坑的理解,总想把自己埋了~~

光伏面积,当然需要包括检修通道,安装间距等的内容;你 ...

因为光伏系统前期估算有采用“屋面利用系数”的方法,一般平屋面的屋面利用系数可以达到0.7/0.8,对应计算得出的就是可安装光伏组件面积。
这个问题我后来咨询过一个文件编制单位的技术负责人,他也说不清楚,现在一笔糊涂账。
我们现在送审图纸很多都要求我们按光伏组件面积达到屋面面积50%考虑,还要填写对应的统计表格。

dqaq 发表于 2024-12-10 16:22:20

?_446231510 发表于 2024-12-10 16:16
因为光伏系统前期估算有采用“屋面利用系数”的方法,一般平屋面的屋面利用系数可以达到0.7/0.8,对应计 ...

既然没有明确,就往自己理解的方向靠,千万别去找什么专家答疑,自找绑绳。比如屋面利用系数,是一个很好的技术支持。只要自己拿得出依据就行。

ethan_fan 发表于 2024-12-10 16:35:31

规范编得粗暴,后果就是这样。
我这边现在官方没有明文要求,但绿建审查统一要求,每栋都设,不论大小,比例不低于屋面投影的50%。

x01oct 发表于 2024-12-13 17:06:44

本帖最后由 x01oct 于 2024-12-13 17:09 编辑

?_446231510 发表于 2024-12-10 16:16
因为光伏系统前期估算有采用“屋面利用系数”的方法,一般平屋面的屋面利用系数可以达到0.7/0.8,对应计 ...
你就反问他们:

1、变电所面积是不是只算设备投影面积,其他的运维通道都不算?

2、观众席是不是只算座椅投影面积,不算通道面积?

3、绿地面积,是不是只算植物投影面积?

{:1_473:}

polophoto 发表于 2024-12-18 09:12:28

x01oct 发表于 2024-12-10 15:44
又是一个自己给自己挖坑的理解,总想把自己埋了~~

光伏面积,当然需要包括检修通道,安装间距等的内容;你 ...

内容讲的是什么不会看么?拿绿地面积来距离就是想说明,这个面积不是随随便便界定的,是需要根据相关的技术指标去核算,你这扯的都是什么?电气行业的乱象果然都是语文水平低下造成的。

polophoto 发表于 2024-12-18 09:16:33

x01oct 发表于 2024-12-13 17:06
你就反问他们:

1、变电所面积是不是只算设备投影面积,其他的运维通道都不算?


人家都告诉你屋面利用系数了,你怎么就是看不懂呢?这个显然是实践得出来的数据,也算是一种执行的措施了。变配电室怎么了,一个变配电室充分利用的情况下,柜子占的面积跟总面积的比例难道就没有一个经验数据么?你没总结过而已。

polophoto 发表于 2024-12-18 09:22:42

?_446231510 发表于 2024-12-10 16:16
因为光伏系统前期估算有采用“屋面利用系数”的方法,一般平屋面的屋面利用系数可以达到0.7/0.8,对应计 ...

按照屋面利用系数算下来的是屋面的面积,但是光伏安装是有倾角的,算光伏组件面积的时候要根据倾角再折算一下吧。如果50%这个要求至的是光伏组件的面积占屋面面积的比例,那再考虑系数,实际上这个比例就非常高了。

x01oct 发表于 2024-12-20 14:33:12

polophoto 发表于 2024-12-18 09:12
内容讲的是什么不会看么?拿绿地面积来距离就是想说明,这个面积不是随随便便界定的,是需要根据相关的技 ...

你说的对,果然是“语文水平低下”

wakaka2014 发表于 2024-12-20 18:10:29

这个比例 无法理解 怎么算的也不写就写个50%就是废话

x01oct 发表于 2024-12-21 13:55:42

polophoto 发表于 2024-12-10 10:24
我认为初衷应该是留出50%的屋面面积装光伏板,能装多少就装多少。

完全同意这种理解,本来就应该是这样的。
页: 1 [2]
查看完整版本: 光伏面积覆盖率应达到50%应该怎么理解。