D800-1~8 发表于 2023-4-11 16:05:05

桥架接地,是否要旁边贴一条通长扁钢?

选哪一个?

选项A:只跨接铜线
选项B:除了跨接铜线,还要装一条通长扁钢

D800-1~8 发表于 2023-4-11 16:15:08

这张图右侧是按图集做的桥架接地干线

轻云舟 发表于 2023-4-11 16:19:04

需要通长扁钢,民用建筑不能用金属桥架作为PE线,敷设扁钢也方便做等电位吧!

苏凌枫z 发表于 2023-4-11 18:41:17

  图集08D800-8第86页倒是有一个利用金属电缆桥架作接地线安装,可以看看。但是个人还是觉得通长敷设扁钢更好。  

贾行家 发表于 2023-4-12 09:16:45

本帖最后由 贾行家 于 2023-4-12 09:19 编辑

桥架本体接地是不需要通长敷设扁钢的,这种做法非常常见的原因是因为很多情况下室内接地干线沿着桥架外侧敷设比较方便,通长敷设扁钢只是接地干线利用桥架本体当做路由而已(当然它也起到了本体接地的作用),假设我的工程里需要现场做接地的绝大多数设备都在地面、设备配电电缆都走的地面电缆沟、而架空桥架是用来走控缆的,那这种情况我的接地干线就应该沿着电缆沟内壁敷设了,桥架本体就没必要再通长敷设扁钢了,桥架首端、末端、中间需要接地的点,要么就近与接地干线连接、要么土建预埋接地板。

hbzhang1373 发表于 2023-4-12 11:02:46

学习中~~~~~,感谢分享!

hr456 发表于 2023-6-12 15:13:21

感谢分享,学习 学习
页: [1]
查看完整版本: 桥架接地,是否要旁边贴一条通长扁钢?