我感觉不是铝线,切断面上是有铜色,银白的部分没看懂是不是涮过锡。
这个是老电表改造,以前是10(40 ...
按要求多股芯线不用端子连接时就要搪锡的,6平方以下可以不做端子6平方以上是要求做端子的不能搪锡。 x01oct 发表于 2023-4-10 16:13
我感觉不是铝线,切断面上是有铜色,银白的部分没看懂是不是涮过锡。
这个是老电表改造,以前是10(40 ...
电业局是真不把低压当回事啊啥都乱搞 keyuhe 发表于 2023-4-10 16:37
按要求多股芯线不用端子连接时就要搪锡的,6平方以下可以不做端子6平方以上是要求做端子的不能搪锡。
大于2.5的就要接端子了,而且接端子前需要端部拧紧搪锡 我以为王老说的“重发轻配不管用”是以前的事儿,原来现在也还是这么搞哈。 x01oct 发表于 2023-4-10 16:13
我感觉不是铝线,切断面上是有铜色,银白的部分没看懂是不是涮过锡。
这个是老电表改造,以前是10(40 ...
很少见到10/(100)A的电能表,按照规定超过60 A就应该采用电流互感器。
电能表接线盒电流紧固螺丝分三种,10A及以下M4,40A以下M5,以前用过15(60)A的紧固螺丝是M6 。看你的图片不像是M6的螺丝。
当然我也认为这种顶紧法很不科学,因为随着热胀冷缩或者内部应力螺丝稍有转动。松动可以使发热加剧,接触破坏。这种问题表内表外都是存在的。但改变紧固方法目前看来还是有困难的。只有的控制电流大小上作防范。我们现在规定不超过40 A。 荣知事 发表于 2023-4-11 11:09
很少见到10/(100)A的电能表,按照规定超过60 A就应该采用电流互感器。
电能表接线盒电流紧固螺丝分三 ...
有图有真相
x01oct 发表于 2023-4-12 09:53
有图有真相
确实很少见10(100)A 的电能表。
按照电能表制造标准接线盒下引线的上限是16平方毫米。100A显然不能胜任。
一般10kW以上就应该采用经电流互感器进线。这是有规定的。
你这个(5M螺丝))顶紧法接触电阻能做到0.01欧姆已经很不容易了。满载时内外连接恐怕会有100多瓦的电功率消耗再乘以2,内部温升必定达不到要求,烧坏接线盒是必然的。 荣知事 发表于 2023-4-12 11:15
确实很少见10(100)A 的电能表。
按照电能表制造标准接线盒下引线的上限是16平方毫米。100A显然不能胜 ...
按照电能表制造标准接线盒下引线的上限是16平方毫米。请问:这个标准是哪里的?单相、三相都是这样吗? 荣知事 发表于 2023-4-12 11:15
确实很少见10(100)A 的电能表。
按照电能表制造标准接线盒下引线的上限是16平方毫米。100A显然不能胜 ...
北京这五六年大面积采用,新换的电表全是这样的 荣知事 发表于 2023-4-12 11:15
确实很少见10(100)A 的电能表。
按照电能表制造标准接线盒下引线的上限是16平方毫米。100A显然不能胜 ...
关键是原来的线是16平方的,现在他们给剪了大概一半的线芯。。。简直是野蛮施工! 我认为在电气行业(不只是建筑电气),应该有本关于电气连接的通用标准,这是基础性的东西,也是广泛性的东西。可惜了,真正有价值的事,反而没人去做。现标准体系将通用理解为强制,太不靠谱了。 x01oct 发表于 2023-4-12 17:00
关键是原来的线是16平方的,现在他们给剪了大概一半的线芯。。。简直是野蛮施工!
这个应该没有矛盾,我也认为100A直接表是有问题的。
好像国网公司专门有一个电能表技术规范,我记得是最大额定电流是限制在60A,而且有接线盒子开孔的具体尺寸。以前有15(60)A的表,现在好像没有了。我们只用到10(40)A。
国家标准没有具体尺寸,电流元件功率消耗也不是很明确。但是,对电能表温升是有要求的。环境温度40摄氏度情况下温升不得超过25K。标准中有一条款很麻烦,就是像这种顶紧式螺丝需要经常加以紧固。这个一般是做不到的。导致故障频发,100 A就更严重了。
接线端钮开孔不规范,16平方放不进,那只有剪掉。如果塞满端钮顶紧螺丝也无法操作的。端钮盒高最多4厘米。再要留顶紧螺丝空间,嗯绝缘厚度,连接铜块还能选择多大?
制造厂是钻标准的漏洞,电表内部只有一个螺丝拧紧,一般是达不到100A电流要求的,生产厂家顾头顾不了屁股罢了。
北京不应该还是考虑安全,按照规矩来。 x01oct 发表于 2023-4-10 08:53
有图有真相。。。。
这个线断口的形态是很典型的铝线,电网公司用铝线直接进电表or隔离开关or空开都是常规操作了。 本帖最后由 yeesun 于 2024-7-27 21:28 编辑
有这种电表专用的DTD插针端子。
T2铜材质、表面挂锡;最大接线规格35mm2,可与100A的电表匹配。
页:
1
[2]