牛头山小王子 发表于 2023-4-7 15:48:36

关于消防水泵的电缆要求

丙类厂房项目消防水泵的进线电缆是否可以用普通的耐火电缆?

jerknight 发表于 2023-4-7 16:30:39

当然可以   

xinxirong 发表于 2023-4-7 20:27:31

火灾持续时间2-3小时,耐火电缆除非全埋地,否则不满足

BXHH 发表于 2023-4-11 08:40:02

消防配线的需求是耐火配线,即保证配线在火场环境下坚持工作一定的时间。
耐火配线可以用耐火电缆、耐火槽盒或其他防护结构(比如在混凝土内敷设且保护层厚度满足耐火时间)。
耐火配线本身不一定需要耐火电缆,耐火电缆只是一种常用的耐火配线方式,因为其产品有试验报告,便于得到相关主体的认可。

libocai 发表于 2023-4-11 10:20:16

耐火时间3小时,上矿物绝缘吧,耐火加防火桥架,都不一定够。
如果是室外埋地的那段,可普通电缆。

百家钱 发表于 2023-4-11 10:40:52

室外耐火电缆埋地进来 然后再切换矿物绝缘电缆 我之前问过施工的了 他们说那还是同类型的电缆引到底吧{:1_428:}

牛头山小王子 发表于 2023-4-13 11:14:18

百家钱 发表于 2023-4-11 10:40
室外耐火电缆埋地进来 然后再切换矿物绝缘电缆 我之前问过施工的了 他们说那还是同类型的电缆引到底吧{:1_4 ...

室外的用耐火电缆,室内切换成矿物绝缘电缆,这样的话会不会增加故障点,降低配电的稳定性?您这边说的同类型电缆是最好不要切换嘛?