nihaoccs 发表于 2023-4-7 10:41:36

外接人工接地体用什么材质

新规范:7.2.8.4:为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材。
1.实际施工用多大规格的不锈钢和镀铜做水平人工接地体?
2.哪种好施工,价格便宜,选择哪种材质?

fscsm333 发表于 2023-4-7 14:37:29

不锈钢316,

菜的出彩 发表于 2023-4-7 20:37:07

接地体材料见《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010表5.4.1

轻云舟 发表于 2023-4-8 08:26:40

菜的出彩 发表于 2023-4-7 20:37
接地体材料见《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010表5.4.1

楼主说的是“为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材”,这个表里的一些材质就不能满足要求了

一方阳光 发表于 2023-5-5 16:45:09

铜质材料指的镀铜钢还是纯铜呢?