卫生间无障碍呼叫系统电源怎么接
我看3个人,三种设计方法。 到底哪个是正确做法? 不用这么复杂,弄个干电池的。 890214 发表于 2023-4-7 09:19不用这么复杂,弄个干电池的。
接220V吧 ,上面哪种是常规做法? 已废止的民规
17.6.2 医院及老年人、残疾人使用场所的呼应信号装置,应使用交流50V以下安全特低电压。
不过在民标上没提到残卫
17.2.2-3 护理呼叫信号系统呼叫分机单元,应使用50V及以下安全电压。
17.2.5-2 呼叫分机单元,应使用50V及以下安全电压。
建议还是用低压
有自带220/24的声光报警装置然后连接呼叫按钮 我现在都用这个的。
jerknight 发表于 2023-4-7 10:03
有自带220/24的声光报警装置然后连接呼叫按钮 我现在都用这个的。
请问下 配电系统图怎么画? 需要把220/24V变压器画上么 学会习以为常 发表于 2023-4-7 09:53
已废止的民规
17.6.2 医院及老年人、残疾人使用场所的呼应信号装置,应使用交流50V以下安全特低电压。
这是怎么连接的 后面这个断路器也是用C16/1P断路器么 产品自带蓄电池,或者产品自带整流功能。是不是没必要给他打分周章专门配置一个回路的呀~ nihaoccs 发表于 2023-4-7 10:22
这是怎么连接的 后面这个断路器也是用C16/1P断路器么
我图省事,直接用的干电池 茹宇之爱 发表于 2023-4-7 10:32
产品自带蓄电池,或者产品自带整流功能。是不是没必要给他打分周章专门配置一个回路的呀~
那直接接在照明回路? 我一般是直接接入照明回路,然后材料表明确自带220/24变压整流,由安装厂家负责噻。 都没抓住问题的要点。呼叫系统本身一定是用特低电压,但其供电要求可能是不同的。怎么供电得看呼叫系统装置本身供电要求。就像电梯召唤按钮系统、门禁系统等都是特低电压系统,但其供电电压都是交流220V/380V。所以应现明确呼叫系统供电电源要求。如果不能明确,你设定一种供电要求,作为你配电箱设计的说明,写在旁边。 日常生活中很多电器都配有电源适配器,就是为了适应不同的供电条件。比如可以直接USB充电的,直流5V;也可交流220V通过适配器充电。 都可以,任君选择。 nihaoccs 发表于 2023-4-7 10:20
请问下 配电系统图怎么画? 需要把220/24V变压器画上么
不用就在设备上标注自带220V/24V功能