hbb1122 发表于 2023-4-7 09:07:56

防雷计算的高度按建筑高度还是建筑的最高点高度

如题,以建筑高度不超100米的建筑,上面的设备用房最高点超100,按GB55024第7.1.1.2条第一款,是否判定为二类防雷建筑物?

ShadowShinyui 发表于 2023-4-7 09:19:52

本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-4-7 09:20 编辑

最高点啊你要有更高的幕墙或者结构还得按更高算。不然你还能和雷商量下说先可矮的地方劈??

x01oct 发表于 2023-4-7 09:26:50

50057一直以来都是可操作性很差,有不少公式和数据都不方便使用。

轻云舟 发表于 2023-4-7 09:30:28

二类防雷跟三类防雷做法都差不多吧

dqaq 发表于 2023-4-7 09:33:22

按最高点算吧,简单点。如果钻下牛角尖,建筑冒顶部分(电梯间、水箱间等)高度最高,但边长小于建筑主体部分。你就按冒顶的边长和高度算个等效地面落雷面积,再按主体部分女儿墙的边长和高度算个等效地面落雷面积,哪个大取哪个。依据见《雷规》附录A最后一条。

hbb1122 发表于 2023-4-7 09:33:44

ShadowShinyui 发表于 2023-4-7 09:19
最高点啊你要有更高的幕墙或者结构还得按更高算。不然你还能和雷商量下说先可矮的地方劈??

严格描述的话,应该问防雷分类的高度,按哪个,比如一个超大屋顶,仅一局部机房突出超100米,此时也按二类是否合适?

hbb1122 发表于 2023-4-7 09:35:06

轻云舟 发表于 2023-4-7 09:30
二类防雷跟三类防雷做法都差不多吧

首先网格就不一样呢

hbb1122 发表于 2023-4-7 09:37:04

dqaq 发表于 2023-4-7 09:33
按最高点算吧,简单点。如果钻下牛角尖,建筑冒顶部分(电梯间、水箱间等)高度最高,但边长小于建筑主体部 ...

如果算下来可以按三类,而此时按GB55024这条,是否还是按二类?

dqaq 发表于 2023-4-7 09:55:54

hbb1122 发表于 2023-4-7 09:37
如果算下来可以按三类,而此时按GB55024这条,是否还是按二类?

谢你提醒。我理解楼主的问题有偏差。楼主说的是100m哪个线,我理解成算年预计雷击次数了。这个问题同意3#的看法,规范是模糊的。

jerknight 发表于 2023-4-7 10:05:34

轻云舟 发表于 2023-4-7 09:30
二类防雷跟三类防雷做法都差不多吧

网格 滚球 引下线间距 侧击雷高度都不一样

jerknight 发表于 2023-4-7 10:06:50

我们这一般都是按 建筑图说明中标注的高度,一般就是屋面板的高度 而不是屋面上标注的最高高度

轻云舟 发表于 2023-4-7 10:51:08

jerknight 发表于 2023-4-7 10:05
网格 滚球 引下线间距 侧击雷高度都不一样

谢谢提醒,自己工业建筑做多了,建筑都不高,就觉得无非是网格和引下线间距,其他的都没考虑过{:1_428:}

轻云舟 发表于 2023-4-7 10:52:18

hbb1122 发表于 2023-4-7 09:35
首先网格就不一样呢

谢谢提醒,自己工业建筑做多了,建筑都不高,就觉得无非是网格和引下线间距,其他的都没考虑过{:1_428:}
页: [1]
查看完整版本: 防雷计算的高度按建筑高度还是建筑的最高点高度