食人魔魔法师 发表于 2023-4-4 23:18:30

纠结,关于实验室实验台

理化实验室项目,提了好多实验台,我这边每个实验台预留了电源,单相20A/2P带RCD 4平的线,从功能柱接入实验台。但是由于实验台是设备厂家订做的,不是我们设计范围我管不着。。。。

这时候就有2个疑问,首先这个实验台我看网上的图,上面都是10A的五孔插座,没看到断路器,而且有些设备,一开机会导致RCD动作,厂家说都直接拆掉RCD。这下我就睡不着了,虽然以前项目都这么做的,审图也没说什么,但是。{:1_421:}

万一实验台里面用的2.5平的导线接的插座,按我想法是需要在实验台上,插座均分,然后分别用2个10A或16A开关保护。还有一点是这些实验台好多都带个水池,而且插座距离水池约1米,他把RCD拆了,虽然我加了LEB然后标了按图集里面做法。
还是好慌……

食人魔魔法师 发表于 2023-4-4 23:24:12

{:1_430:}主要是负责人嫌我纠结这些有的没的,浪费时间,催着我,我忘了在图面上写要求了。

wga918 发表于 2023-4-5 07:34:37

RCD 要做的

D800-1~8 发表于 2023-4-5 19:14:06

做法没啥问题
就是留RCD开关箱、接地端子。

实验台通常自己带桌面照明、台面插座,都从这个RCD开关箱接电。


至于说,有些设备,一开机会导致RCD动作,厂家说都直接拆掉RCD。————这我们可管不了。

x01oct 发表于 2023-4-5 23:43:03

食人魔魔法师 发表于 2023-4-4 23:24
主要是负责人嫌我纠结这些有的没的,浪费时间,催着我,我忘了在图面上写要求了。

我要是负责人,我也觉得你纠结这些有的没的。。。画好自己的图,设备怎么接,与你无关,RCD不设,出了事儿就是你的问题,所以RCD必须要设

食人魔魔法师 发表于 2023-4-5 23:44:22

{:1_431:}我加班去查了下前辈的图纸。
首先是层箱放射式配到每个实验室配电箱,大量采用了25A/3P 和20A/3P的微断,末端都是16A。
实验台的断路器采用了20A/2P的,这个也说的过去 因为实验台上动不动就十几个10A插座。
可是微断25A和16A的形成上下级配合,20A和10A的形成配合,这样没问题吗,都没有过流选择性了这样。

食人魔魔法师 发表于 2023-4-5 23:46:18

放射式配电就不需要选择性了?

x01oct 发表于 2023-4-6 08:05:45

食人魔魔法师 发表于 2023-4-5 23:44
我加班去查了下前辈的图纸。
首先是层箱放射式配到每个实验室配电箱,大量采用了25A/3P 和20A/3P ...

问题1:哪儿来的10A?
问题2:您觉得选择性应该怎么满足?

libocai 发表于 2023-4-6 08:49:39

施工图上肯定是要设上RCD,哪怕不设,后面肯定也标注要求试验台插座灯具设RCD。
另外插座距离水池的问题,不是设计人员管的了,是厂家设备负责的。

ShadowShinyui 发表于 2023-4-6 09:16:03

你就把RCD做上以后拆是他们自己的事。
设计这事防呆不防傻。
大学老师做电工实操考试的监考。相线带着电学生就硬攥着螺丝刀金属杆要往里捅。
这种你做啥防护有用

777777777 发表于 2023-4-6 10:50:02

现在做设计就是违规的事不干,谁来都没用,照章办事
这点工资,担不了违规的责任,这年头电气就得慢慢学着躺平
谁想违规谁去干,别把自己搞进去,不值
{:4_114:}
页: [1]
查看完整版本: 纠结,关于实验室实验台