远距离供电电缆的接地故障保护。
审查意见如下:校核远距离单元的供电电缆是否满足接地故障保护
请教各位大神,如果设置动作型RCD作为接地故障保护的话,那RCD的动作值应该是多少?
轻云舟
发表于 2023-4-5 10:22:20
我觉得远距离供电,单相接地故障可以用RCD来保护,300mA就行。问题是两相短路保护能否通过断路器来实现保护,RCD可以保护接地故障但不能保护相间短路。
xinxirong
发表于 2023-4-19 09:47:35
我一直认为单相接地故障保护应该是算到最未端的配电箱,TN-C-S系统接MEB处。按你的图,我最多算56m。所以不需要设置RCD