穿越建筑物外墙的止水套管做法

穿越建筑物外墙的止水套管做法:
1.预埋的止水套管直接到室外电缆手孔井(散水坡外设置)。这样做适合室外电缆直埋同样适合排管到电缆井位置后再穿止水套管进室内。
2.止水套管出建筑物20公分,室外为排管时,止水套管里面再加导管至室外电缆手孔井。
这两个是哪个做法
还有导管出屋面的做法可有图集?

DDou 发表于 2023-4-4 15:22:52

可参考 18R409:管道穿墙、屋面套管