学会习以为常 发表于 2023-4-3 13:41:26

甲类车间的问题

一个三层的丙类车间,在三层增设了一个40平米的甲类车间(磨粉车间,物质为合成树脂粉尘),顶部开了泄爆屋盖,类似这种还需要画爆炸危险区域吗?如果要画,该怎么画,爆规上好像也没示例图。还有就是粉末的话用什么探测器联动事故风机。求解答,提前谢谢各位

学会习以为常 发表于 2023-4-3 13:43:04

这是大概的图纸

糖豆粑粑 发表于 2023-4-3 14:47:42

GB50058第4章和附录E有相关内容。磨粉设备内部为画粉尘爆炸20区,有排风机,车间和门斗为22区,有门斗按说扩散不到车间外。电气设备选Ex tD IIIB T**℃ Db IP55,**为该物料5mm粉尘层引燃温度-75或粉尘云引燃温度的2/3,取最小值。以上为我个人理解。

学会习以为常 发表于 2023-4-3 15:46:31

糖豆粑粑 发表于 2023-4-3 14:47
GB50058第4章和附录E有相关内容。磨粉设备内部为画粉尘爆炸20区,有排风机,车间和门斗为22区,有门斗按说 ...

好的,谢谢,顺便问一下,如果设备位置定不下来,是不是意味着整个车间都按20区画

糖豆粑粑 发表于 2023-4-3 16:21:11

个人认为只有工艺设备内部空间画20区即可,设备外的车间空间22区即可。说明里写清楚就行,按22区画

学会习以为常 发表于 2023-4-3 17:01:23

糖豆粑粑 发表于 2023-4-3 16:21
个人认为只有工艺设备内部空间画20区即可,设备外的车间空间22区即可。说明里写清楚就行,按22区画

好的,谢谢

轻云舟 发表于 2023-4-3 17:32:51

本帖最后由 轻云舟 于 2023-4-3 17:34 编辑

我觉得糖豆粑粑说的都对,另外你那个磨粉设备是不是得有个出料口?要是有,那出料口周围1m可以画21区。也就是说设备内部是20区,出料口周围1m21区,房间内其他部分22区。然后你说的“还有就是粉末的话用什么探测器联动事故风机”,粉尘的确有探测器,但是我没接触过,一般也不用设置,事故风机工作时常开就行。50058条文解释说在粉尘环境通风不一定是好事,有可能加速扬尘,但是我们总工根据经验来看,还是开风机比较好,尽快排出粉尘,所以事故风机就长开吧!还有就是你物料的引燃温度是在查不到的话,温度可以选择135摄氏度,也就是T4。

学会习以为常 发表于 2023-4-3 17:39:18

轻云舟 发表于 2023-4-3 17:32
我觉得糖豆粑粑说的都对,另外你那个磨粉设备是不是得有个出料口?要是有,那出料口周围1m可以画21区。也就 ...

好的,非常感谢

糖豆粑粑 发表于 2023-4-4 08:58:40

轻云舟 发表于 2023-4-3 17:32
我觉得糖豆粑粑说的都对,另外你那个磨粉设备是不是得有个出料口?要是有,那出料口周围1m可以画21区。也就 ...

舟兄说的对。看爆规里的粉尘举例,电气设备表面温度T4 135度基本够了,设备厂家也都是按低温度做,通用性比较广。另外想到个问题,像排风机洞口,算不算释放源呢

轻云舟 发表于 2023-4-4 17:28:00

糖豆粑粑 发表于 2023-4-4 08:58
舟兄说的对。看爆规里的粉尘举例,电气设备表面温度T4 135度基本够了,设备厂家也都是按低温度做,通用性 ...

排风口算不算释放源影响不大,就是算了,22区也无非再画个3m,基本不会增加什么成本。我对于爆炸分区的看法是,只要不影响投资、总图布置,往大了画就没毛病{:1_428:}

糖豆粑粑 发表于 2023-4-6 09:27:24

轻云舟 发表于 2023-4-4 17:28
排风口算不算释放源影响不大,就是算了,22区也无非再画个3m,基本不会增加什么成本。我对于爆炸分区的看 ...

嗯嗯,大了肯定不算错

xyw9630510 发表于 2023-4-6 09:56:41

本帖最后由 xyw9630510 于 2023-4-6 10:28 编辑

轻云舟 发表于 2023-4-4 17:28
排风口算不算释放源影响不大,就是算了,22区也无非再画个3m,基本不会增加什么成本。我对于爆炸分区的看 ...
请教下 甲乙类厂房利用钢柱做引下线的裸露在2区22区可以吗?还是需要做特殊处理

轻云舟 发表于 2023-4-6 14:45:12

xyw9630510 发表于 2023-4-6 09:56
请教下 甲乙类厂房利用钢柱做引下线的裸露在2区22区可以吗?还是需要做特殊处理

可以的,没有规范要求做任何处理。

xyw9630510 发表于 2023-4-7 09:33:20

轻云舟 发表于 2023-4-3 17:32
我觉得糖豆粑粑说的都对,另外你那个磨粉设备是不是得有个出料口?要是有,那出料口周围1m可以画21区。也就 ...

爆炸气体设置可燃气体探测报警那部分,粉尘不设置浓度探测的话,粉尘爆炸的就不用设置相应的系统了?比较高的粉尘环境厂房,火灾探测器你们都用那种啊?

轻云舟 发表于 2023-4-7 10:48:33

xyw9630510 发表于 2023-4-7 09:33
爆炸气体设置可燃气体探测报警那部分,粉尘不设置浓度探测的话,粉尘爆炸的就不用设置相应的系统了?比较 ...

1.是的,做好粉尘防爆即可。2.粉尘防爆型的,比如说ExtD A21 IP65 T80℃