轻云舟 发表于 2023-3-30 17:14:11

请问如何计算变压器的负载压降

请问如何计算变压器的负载压降,有位老师告诉我一种算法,比如变压器低压侧空载时是400V,当带载时,实际电流是变压器额定电流的0.7,变压器阻抗阻抗电压为6%,此时变压器低压母线电压=400-400*6%*0.7=383V,请问有这个公式吗?

x01oct 发表于 2023-3-30 18:28:46

你手里有配四么?有的话,看一下式6.2-9

dqaq 发表于 2023-3-30 19:54:17

看看如果没有铠装层,电缆敷设可能出现什么样的损伤。

dqaq 发表于 2023-3-30 19:57:04

抱歉,楼上发错贴了。

x01oct 发表于 2023-3-30 20:10:34

dqaq 发表于 2023-3-30 19:54
看看如果没有铠装层,电缆敷设可能出现什么样的损伤。

回串行了吧。。。。这是另一个帖子的事儿(因为我也刚看完那个)
页: [1]
查看完整版本: 请问如何计算变压器的负载压降