rexcao 发表于 2023-3-30 14:37:19

消防控制室外线119电话

请问下:消防控制室的可直接报火警的外线电话如何实现?拉根光纤加个光猫?

L446231510 发表于 2023-3-30 16:09:47

消防控制室的外线电话应该就是普通的语音电话,但是遇到过有的图审专家理解为消防控制室直接连接到室外的电话{:1_428:}。

zhang1715 发表于 2023-3-30 16:13:47

L446231510 发表于 2023-3-30 16:09
消防控制室的外线电话应该就是普通的语音电话,但是遇到过有的图审专家理解为消防控制室直接连接到室外的电 ...

那这个电话线接到哪里呢?好像图纸上只是预留埋管到室外,也从来没有施工方问过

DDou 发表于 2023-3-30 16:31:08

弱电留语音插座,配个座机就行。

L446231510 发表于 2023-3-30 16:35:03

消防控制室直接预留埋管到室外这种做法,我只是遇到过图审这么要求,怎么实施我不清楚。我问过提这个要求的图审专家,结果他自己也说不清楚。我一直觉得这是蛮奇怪的做法。

D800-1~8 发表于 2023-3-30 17:59:41

由弱电专业设计一个电话插孔。线接到楼层的弱电箱。

它不是红色话机、也不是免拨号的单线电话。

x01oct 发表于 2023-3-30 18:29:30

普通电话

ShadowShinyui 发表于 2023-3-30 19:14:09

119电话就是人家119的电话线50V还是110V来着
光纤联网是智慧消防啥的

rexcao 发表于 2023-3-31 08:52:23

以前电信还在使用铜芯线缆时,可以在消防控制室安装一部市话(外线)电话机(不是接建筑物内部安装的内部电话交换机),现在电信不再提供铜芯线缆,只提供光纤了,这种情况下,由电信通讯商引接一根光纤,加个光猫,再接出电话分机,这种算不算 “可直接报火警的外线电话”?

zrq 发表于 2023-3-31 08:54:47

现在都有手机了,这条是否落后了?

wangguichao66 发表于 2023-3-31 09:14:49

就是普通固定电话。
这条规范是针对以前通讯不发达年代的单位电话分机的,以前好多单位的分机不能直接打外线电话。

linlongj 发表于 2023-4-10 15:55:46

工程竣工验收时,一般建设单位都还未接收,项目还没投入使用,值班室如何配套电话,我看过施工单位放一个插手机卡的电话机,验收时放消防控制室,验收完拿走。

D800-1~8 发表于 2023-4-10 22:21:36

linlongj 发表于 2023-4-10 15:55
工程竣工验收时,一般建设单位都还未接收,项目还没投入使用,值班室如何配套电话,我看过施工单位放一个插 ...

网上/某些途径能买到:专供验收用的伪装产品。


比如有的甲方想省钱偷懒,一些区域的火灾探测器假装装上去


但掀开吊顶一看,上面一个管线也没有。
就是在顶棚装个探头做做样子。


骗骗设计院走马观花的小白设计师、质监站新聘的毛头小子,还是可以的。




不接线、灯就不会闪,
但有时候面对很严的消防验收,这种伎俩容易被戳穿


应该有既能闪灯、又逼真的,供验收用的产品

yangyang_pd 发表于 2023-4-12 11:08:07

rexcao 发表于 2023-3-31 08:52
以前电信还在使用铜芯线缆时,可以在消防控制室安装一部市话(外线)电话机(不是接建筑物内部安装的内部电 ...

正解,就是规范没跟上时代的脚步

bug000 发表于 2023-4-26 15:50:16

D800-1~8 发表于 2023-4-10 22:21
网上/某些途径能买到:专供验收用的伪装产品。




这些东西质监不会看那么细,不一定就是他水平问题,而是质监看建筑的东西要更多一点,这种都有消防验收专门来看了