求助,自己遇到供配电问题不会计算了
各位老师好,自己遇到供配电问题不会计算了,恳请各位赐教:简单说一下情况,1#车间距离厂区1250kVA400多米,该车间负荷一共520kW,甲方要求我就按照520kW进行计算,即需要系数取1。我采用4组、两根240的铝芯电缆供电,也就是说2根240的铝芯电缆带130kW,此时压降能满足-5%要求。
现在我想计算1#车间内供电母线的压降,因为车间的照明、电机的接触器都是接在该母线上的,查接触器的样本知道,接触器的释放电压在20%-70%,也就是要求车间母线上的压降不能超过30%。
问题是我按照《配四》482的公式或者图集12SDX101-2民用建筑电气设计计算及示例,进行计算的话,都只能计算箱变内母线的压降,无法计算车间内母排的压降,我害怕车间内压降过大致使电机的接触器无法正常吸合。 我想的办法是,把车间母线的压降≈电机端子处的压降,即把这双拼240的电缆视作仅为这一台电机供电,间距450m,另该台电机的容量为37kw(正常电机的负荷),此时计算出电机端子的电压为74%!也就是车间母线上电压为74%了,这样就不满足照明的要求了,也仅仅刚是满足电机接触器吸合。不知道各位老师对我的想法有什么看法,谢谢! 主要是自己不懂这些公式的原理,无法变通 母线足够大,长度又很短,压降可以忽略,倒是配电线路的压降需要计算。 cn39 发表于 2023-3-29 15:54
母线足够大,长度又很短,压降可以忽略,倒是配电线路的压降需要计算。
是啊,现在担心的就是这个问题 配电线路压降可以查手册或者计算得出。 轻云舟 发表于 2023-3-28 10:07
主要是自己不懂这些公式的原理,无法变通
你的意思是有两段电缆,箱变到车间母线,车间母线到电机?
如果是这样,我粗浅的理解是,我们能够依靠的公式只有电压之比等于功率之比,所以,把车间母线的容量和整个回路的启动容量比较就能得出车间母线电压和箱变母线电压的比值。 whitepigeon 发表于 2023-3-30 10:51
你的意思是有两段电缆,箱变到车间母线,车间母线到电机?
如果是这样,我粗浅的理解是,我们能够依靠的 ...
谢谢啊,我再理解下您说的 500多kw的负荷低压供电不合理,在厂房做一个630的变压器会省钱很多 yzjjhk 发表于 2023-4-4 11:45
500多kw的负荷低压供电不合理,在厂房做一个630的变压器会省钱很多
我跟甲方说了,甲方算了算造价,还是不同意
页:
[1]