电气画图狗 发表于 2023-3-28 09:01:03

光电复合电缆连接AP的系统图?

今天甲方弱电提,要在户内做光电复合电缆,接到户内AP箱(带四个接口),谁有这种系统图或者相关资料吗?

x01oct 发表于 2023-3-28 11:43:19

AP箱?Access Point 做了个箱子?

x01oct 发表于 2023-3-28 13:08:44

看看你是不是想要类似这样的?

https://download.huawei.com/mdl/image/download?uuid=66e71776a28e4efa8dc34a1f06aab6bc

biwole 发表于 2023-3-28 17:29:16

问题没讲清楚,户内信息点做光电复合电缆吗?应该是接到户内弱电箱,不是ap箱吧。带四个接口是什么意思?户内信息点有4个?

lh19930615 发表于 2023-3-29 09:57:52

本帖最后由 lh19930615 于 2023-3-29 09:59 编辑

所谓光电复合缆,其实很PoE供电的网线如出一辙,只不过传输数据由双绞线变成光纤而已,一般高密型AP才用光电复合缆,普通AP用CAT6就可以。你提到的AP箱应该是指接入交换机或者ONU吧。
附图取自20X101-3

lylvice 发表于 2023-3-29 10:07:48

这个最大好处就是多媒体箱那里不用做插座,

D800-1~8 发表于 2023-3-29 21:59:54

光电复合缆,好像是华为出的技术

x01oct 发表于 2023-3-30 07:54:13

lylvice 发表于 2023-3-29 10:07
这个最大好处就是多媒体箱那里不用做插座,

不是这么说,多媒体箱不留插座后患无穷

x01oct 发表于 2023-3-30 07:56:29

D800-1~8 发表于 2023-3-29 21:59
光电复合缆,好像是华为出的技术

跟华为关系不大

whitepigeon 发表于 2023-3-30 09:30:44

这东西用在室外长距离而又不容易取电源的场景应用比较合适,室内用不到。。
你应该把你所需要的系统描述一下,你的AP指的是动力箱还是无线ap,整个链路的起点和终点。

电气画图狗 发表于 2023-4-5 14:34:54

x01oct 发表于 2023-3-28 13:08
看看你是不是想要类似这样的?

对,和您说的类似,我这栋楼,甲方要求小的房间在门的上面设置AP点(带四个有线接点),这样就实现了有线和无线都有的情况,详见下图,大的房间设置弱电箱(里面放交换机)网络是这样设置的;由于没做过相关的系统,就一头雾水,还想问一下,就是会议室提供了四个音箱,应该是扩音用的,这个系统怎么做,能提供一个样例,让我参考一下吗?感谢各位老师。

x01oct 发表于 2023-4-5 23:36:48

电气画图狗 发表于 2023-4-5 14:34
对,和您说的类似,我这栋楼,甲方要求小的房间在门的上面设置AP点(带四个有线接点),这样就实现了有线 ...

说实话,我觉得建筑内这么干完全没有必要

电气画图狗 发表于 2023-4-6 17:10:55

x01oct 发表于 2023-4-5 23:36
说实话,我觉得建筑内这么干完全没有必要

每个信息点旁需预留DC220v电源(包括信息发布点),这句话啥意思?

电气画图狗 发表于 2023-4-7 08:52:57

x01oct 发表于 2023-4-5 23:36
说实话,我觉得建筑内这么干完全没有必要

我想问一下会议室的音箱系统怎么做?