隔离开关、双电源切换开关选型
隔离开关、双电源切换开关有哪些规格,电流值大小有哪些,应该如何选型,平常大家选开关都是参考哪本图集?本帖最后由 糖豆粑粑 于 2023-3-25 10:16 编辑
下载个“电小二”软件,查厂家样本。。我们一般参考常熟电器的 糖豆粑粑 发表于 2023-3-25 08:10
下载个“电子二”,查厂家样本。。我们一般参考常熟电器的
下载个“电小二”软件,查厂家样本。。我们一般参考常熟电器的 问题太宽泛。产品选择不应找图集,应找产品样本,并且自己要分析计算。 你这问了个开放式的问题啊。。。 因楼主没给出具体应用方向,暂按低压配电回复,供楼主参考:规格 可参考国标图集19DX101-1 建筑电气常用数据 第5-13页(隔离开关)、第16-14~16页(双电源切换开关);选型 按《低压配电设计规范》GB 50054—2011第3.1小节、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第7.5小节等相关要求执行;也可参考技术措施和配四等手册。 各家设备图鉴根据你计算结果选。