与发电机房无关管线能否穿越发电机房
消控室,配电房都有规范规定不能有无关管线穿越,不知道发电机房能不能。如果电缆桥架能穿越。消电桥架和智能化桥架能不能穿越
无关管线不能穿越发电机房。 即使规范无规定,管线也不宜穿越专用房间,只宜走公共空间。这不仅是各种专用用房自身安全需要,也是管线维护检修的需要。可以说这是一条通用准则。 2. 0. 3 建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定:
1 不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层,当与其贴邻时,应采取防水措施;
2 地面或门槛应高出本层楼地面,其标高差值不应小于0. 10m, 设在地下层时不应小于0.15m;
3 无关的管道和线路不得穿越;
现在都是强条了
有个项目10KV电缆桥架穿过柴发机房了,现在正在和专家极限拉扯啊 libocai 发表于 2023-3-27 09:57
有个项目10KV电缆桥架穿过柴发机房了,现在正在和专家极限拉扯啊
拐个弯绕过去不行吗? 规范说了个电气机房无关管线不能穿越而且环境本身也可能不稳定 通用规范,强条。
绕行吧 这个是否可以理解为同一类的 可以穿, 变配电系统为一类,弱电智能化一类, 小公建集所有功能一体的时候,太难配合了。 变配电房借助发电机房走线、通信借助智能化机房走线,本来也要进这些机房