宿舍、旅馆建筑项目规范G B 55025 一2022-3.1.6 条
宿舍、旅馆建筑项目规范3.1.6 条可能发生地闪地区的宿舍,应按不低于第三类防雷建筑物的要求采取相应的防雷措施。可能发生地闪地区怎么定义?防雷计算达不到3类防雷,需要设吗 没有地闪资料 网上搜索地闪,有些新闻出来:1.昨天,哈尔滨“地闪”1460次!专家告诉你,如何避免被“雷”到?
2022年6月17日 好在17日天气好转。根据全省闪电定位监测数据分析,6月16日8时至6月17日8时,哈尔滨市共发生地闪1460次,其中哈尔滨市区为209 次,依兰县未发生地闪,方正县为...
2.山东4076次地闪主要“闪”在临沂,济南仅6次 - 海报新闻
2019年8月2日 新时报记者从山东省气象灾害防御技术中心获悉,8月1日0:00至8月2日14:30,全省共发生地闪4076次,主要发生在鲁南和半岛部分地区。其中临沂、菏泽、枣庄和烟台市发生的地闪次数最多,分别...
3.北京大学机构知识库: 京津冀地区地闪资料数据库的建立及其...
利用原始地闪资料库建立了京津冀地区地闪过程资料数据库,并对地闪过程进行了划分和简单的分类、分析.然后,再利用原始地闪资料库进行了京津冀地区地闪的气候分析,主要包括地闪...
4.海南岛正地闪时空分布特征的分析_参考网
2021年11月13日 1.3 雷灾资料雷灾个例源自海南省气象局雷灾调查档案库. 2 结果与分析 2.1 时间分布特征 2.1.1 正闪频次年月分布图1a显示,各年份的总闪频次和正闪频次变化较大... “地区”这个词蹊跷,不知是原文还是楼主引用有误。如果说周边有高建筑的区域还说得通,地区通常是一个行政区划,有不可能发生地闪的地区吗? 楼上说的是,
网上搜索地闪资料,感觉地闪发生的区域很广泛,没有资料明确哪个行政区不属于“可能发生地闪地区”。 其实也简单,只要是宿舍旅馆建筑,哪怕年预计累计次数计算结果低于第三类防雷标准要求,也按第三类防雷建筑物的要求设计就行了。
没有什么好纠结的。{:1_428:} 需要设,可能发生地闪地区(只要年平均雷暴日不是 0 d/a,都可能发生地闪,只不过是地闪密度[次/(km2·a)]小、雷击概率低的问题),既然宿舍、旅馆建筑项目直接搞强条,你敢为了甲方省一点点钱赌注自己的终身制责任吗?这条出发也是好的,不只是让设计师有设计依据,也保护了甲方和居住者生命和财产安全。 wangguichao66 发表于 2023-3-25 12:02
其实也简单,只要是宿舍旅馆建筑,哪怕年预计累计次数计算结果低于第三类防雷标准要求,也按第三类防雷建筑 ...
平层 一共16间屋 我已经设了 dqaq 发表于 2023-3-25 11:04
“地区”这个词蹊跷,不知是原文还是楼主引用有误。如果说周边有高建筑的区域还说得通,地区通常是一个行政 ...
规范原文确实是“可能发生地闪地区的******”,楼主摘抄没有问题 wangguichao66 发表于 2023-3-25 11:58
楼上说的是,
网上搜索地闪资料,感觉地闪发生的区域很广泛,没有资料明确哪个行政区不属于“可能发生地闪 ...
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》局部修订要点详解(本杂志文章,2022年7月)里面提到:
修订后的标准引入了雷电定位系统直接获取的地闪密度。我国自2014年起已不再统计发布年平均雷暴日资料,开始采用雷电定位系统直接获取地闪密度。因此,本次修订引入了雷电定位系统直接获取的地闪密度概念。鉴于雷电定位系统在我国的应用尚处于发展完善的过渡阶段,各地情况不尽相同,标准中地闪密度获取方法修改为既可以采用公式计算,也可采用雷电定位系统直接获取的地闪密度数据,可以保证过渡阶段防雷设计中确定建筑物电子信息系统雷电防护等级的可操作性,并有利于防雷设计与时俱进,逐步向应用雷电定位系统直接获取的地闪密度数据过渡。 但是现在确实是没有地闪资料 x01oct 发表于 2023-3-28 16:39
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》局部修订要点详解(本杂志文章,2022年7月)里面提到:
修订后 ...
学习了。谢谢!
页:
[1]