目前是有个仓库水提消防需要75KW泵三用一备37KW泵一用一备(其他小的就不说了)。但是变压器要用315KVA的。。。。。
我想问一下我需要计算什么参数如何计算(我知道这个变压器不对劲)。
PS常用负荷没多少远比消防小。
PSS别说换变压器(已经吵吵两天了) {:1_428:}没啥好算的,还变压器{:1_428:} 你这不是都选好了么。。。。315kVA x01oct 发表于 2023-3-24 14:32
你这不是都选好了么。。。。315kVA
他的意思是如何核实下这个变压器能否带的动这些设备{:1_428:} x01oct 发表于 2023-3-24 14:32
你这不是都选好了么。。。。315kVA
星角同时启动起不来啊{:1_430:} ShadowShinyui 发表于 2023-3-24 16:17
星角同时启动起不来啊
明显选小了 你这可以计算下启动后母线电压,一般不低于80%。或者检验电动机端部电压不低于70-75% 选个630的,不要看啥星三角,机械应急启动不管这些 树欲静而风不止 发表于 2023-3-27 09:06
选个630的,不要看啥星三角,机械应急启动不管这些
我可否理解为机械启动时候是手动让设备全压启动?? popu12 发表于 2023-3-26 17:27
你这可以计算下启动后母线电压,一般不低于80%。或者检验电动机端部电压不低于70-75%
我实际在想如果错时启动。比如第二台泵启动时导致第一台泵失压停转。 popu12 发表于 2023-3-26 17:27
你这可以计算下启动后母线电压,一般不低于80%。或者检验电动机端部电压不低于70-75%
请问下,“或者检验电动机端部电压不低于70-75%”这个数据是出自哪里? ShadowShinyui 发表于 2023-3-27 09:11
我可否理解为机械启动时候是手动让设备全压启动??
不一定,机械应急起动也有星三角的,但是订货选哪种,设计说了不算啊。。。 ShadowShinyui 发表于 2023-3-27 09:11
我可否理解为机械启动时候是手动让设备全压启动??
也可以降压,也可以全压,看订货 谢谢各位
甲方出手了。。直接告知变压器500KVA的起了