请教SC焊接钢管是否可采用紧定方式连接?
请教SC焊接钢管是否可采用紧定方式连接?JD管的接头与SC管的尺寸不能匹配 你能找到这样的连接件?? x01oct 发表于 2023-3-23 10:15
你能找到这样的连接件??
施工单位反映厂家有专门针对SC管的连接件,如果有是否存在连接强度方面的问题?有没有相应的规范?GB 50575-2010 4.2.4条文说明 镀锌钢导管对接应采用螺纹连接或其他形式的机械连接包括紧定式连接和压扣式连接,这条是不是主要是针对JDG管? 紧定式连接对应的JDG,扣压式连接对应的KBG,现在基本不用KBG了,紧定式连接现在新标准也要求不应采用螺钉紧定式连接而应采用旋压连接 keyuhe 发表于 2023-3-23 11:35
紧定式连接对应的JDG,扣压式连接对应的KBG,现在基本不用KBG了,紧定式连接现在新标准也要求不应采用螺钉 ...
什么规范? 就是T/CECS20-2021,KBG和JDG好像没有国家标准。 SC到底能否紧定连接呢? 不是焊接么 你紧固件能满足对应消防要求么?
紧固部位会因为受热而导致机械性能受损么 幺蛾子,不走寻常路。
各种管材,JDG、KBG、SC都有自己的连接方式,有产品标准。你非要把马鞍放在驴背上,这叫人如何回答?