1.只有为特级负荷供电才需要应急电源,其他情况均为备用电源。特级负荷需要专设应急电源母线段。
2.不管是应急电源母线段还是备用电源母线段,消防和非消防可以共用母线。
大家看下以上没有问题吧,但似乎不是常规的将消防和非消防分设母线段的做法了。 树欲静而风不止 发表于 2023-3-22 15:53
满足一级负荷的两路市电就行
那柴油机只带特级负荷?实际项目中这么做的不多吧,很多地方不是那么容易得到真正满足一级负荷的双路电源吧 lixingbao 发表于 2023-3-23 22:11
那柴油机只带特级负荷?实际项目中这么做的不多吧,很多地方不是那么容易得到真正满足一级负荷的双路电源 ...
是的,我们常规是发电机两路出线,一路带消防负荷母线段,一路带重要负荷母线段,如果按此规范调整,可能得一路带特级负荷(如果消防是也带入),一路带一、二级负荷,就是全国宣贯时的插图 本帖最后由 libocai 于 2023-3-24 08:53 编辑
L446231510 发表于 2023-3-22 16:57
3.1.3条的应急电源和4.1.4不是一个概念,看一下条文说明就知道,这两条应该是不同专家编写的。3.1.3强调的 ...
别把编规范的人想得那么“专家”,别看名单上面挂着一堆专家,但专家们也很忙。最开始的初稿底稿也是基层人员编写的,那个就决定了规范的大概方向和框架,最后是在此基础征求意见和修改。
如果只看GB55024可以只设应急母线段和 备用母线段。消防强调只分回路,没说要分母线段。当然,如按照GB50116推荐分消防非消防母线段也可以。 lixingbao 发表于 2023-3-22 23:07
感谢大家的探讨,根据大家的分析,我觉得可以这样理解:
1.只有为特级负荷供电才需要应急电源,其他情况均 ...
是这样的。
GB55024-4.1.5条要求“消防负荷应设置专用的回路”,母线是可以共用的。
消防与非消防分组方案是GB50016条文说明里的一种说法,正文的表述也是“专用回路”, 树欲静而风不止 发表于 2023-3-24 08:46
是的,我们常规是发电机两路出线,一路带消防负荷母线段,一路带重要负荷母线段,如果按此规范调整,可能 ...
这个4.1.4的图示乱七八糟的,不知如何评价:
1、应急母线的概念和GB55024第三章概念不一致(只有两个电源、供电对象是一级负荷),
2、也不是GB50016的消防和非消防分组方案,不知备用母线供电的一(二)级负荷和应急母线供电的一级...负荷到底按什么分类?有明白人麻烦出来解释一下。 本建筑有特级负荷,是采用两路市电吗?如果是的话,柴油机只带特级负荷就可以,一级负荷两路市电满足要求。 建筑电气智能化宣贯时候就没给种例子的图示。第四章特别混乱。宣贯给的图示:一路市电加+柴发,消防负荷算是应急电源,与非消防一二级负荷分母线段设置,而两路市电+柴发时,特级消防负荷和特级非消防负荷又不分开了。真的是听完他宣贯之后倒是蒙了。 轻云舟 发表于 2023-3-22 15:46
我想请教一下,柴油发电机出线咋分段啊,或者说变压器出线怎么分段?一台出线框架断路器,再分成两个框架断 ...
我一般是隔离,然后母线接两个框架 树欲静而风不止 发表于 2023-3-24 08:46
是的,我们常规是发电机两路出线,一路带消防负荷母线段,一路带重要负荷母线段,如果按此规范调整,可能 ...
按这图的意思非消防的一级负荷和一级消防负荷做一起吗{:1_473:}做医疗项目的时候有很多非特级负荷也是要接柴发的。