是的,现在应该这么做。国标也有要求,只不过那本大家一般都不看GB/T 16895.21-2020 411.3.4
我要只在住户进线加一个RCD能行么?? 按新规,有几个地方要注意:1.住户内,一般吊顶低于2.5米。2.楼梯间,有些楼梯间净高在2.58左右,灯具安装下来,不满足2.5米。3.一些装修的壁灯低于2.5米。4.一些公区吊顶也就是2.4米左右。这些部位的灯具都要考虑漏电。 ShadowShinyui 发表于 2023-4-3 10:58
我要只在住户进线加一个RCD能行么??
故障范围那么大。。。这就不是一个电气人应该提的方案啊 流浪者归来 发表于 2023-4-3 11:31
按新规,有几个地方要注意:1.住户内,一般吊顶低于2.5米。2.楼梯间,有些楼梯间净高在2.58左右,灯具安装 ...
还有地下车库,好多灯都是2.4m的 x01oct 发表于 2023-4-3 15:05
故障范围那么大。。。这就不是一个电气人应该提的方案啊
我的意思是室内入住家那里就是住宅电表后面一个RCD管了一个住户面积太大的影响很大么? ShadowShinyui 发表于 2023-4-3 16:01
我的意思是室内入住家那里就是住宅电表后面一个RCD管了一个住户面积太大的影响很大么?
见19楼回复。。。 x01oct 发表于 2023-4-3 15:05
故障范围那么大。。。这就不是一个电气人应该提的方案啊
这个做法算正常吧?我们这边都是一个总漏保 一般一级配电箱总开加带漏保,末端回路加漏保,你在这之间加漏保有问题啊。 ShadowShinyui 发表于 2023-4-3 10:58
我要只在住户进线加一个RCD能行么??
之前做住宅 看见过主开关进来后 给几个微断前(照明之类的 )加一个总漏保微断的情况 剩下插座再单独漏保 感觉是折中吧 以前人摸不到的灯具不用加rcd