quanquancircles 发表于 2023-3-20 17:54:21

求教,变电站备用照明的配线

变电站正常照明兼做备用照明,由本楼层配电间内的照明配电箱供电。为了满足180min的要求,从配电箱到变电站的照明分支线路要用矿物电缆么?

树欲静而风不止 发表于 2023-3-21 08:30:51

本楼层配电间内的照明配电箱是双电源切换箱?

hastings 发表于 2023-3-21 09:41:18

变电站都是直接变电站里的双切箱供电的呀,你怎么从外面拉线?

quanquancircles 发表于 2023-3-21 12:44:14

本帖最后由 quanquancircles 于 2023-3-21 12:49 编辑

树欲静而风不止 发表于 2023-3-21 08:30
本楼层配电间内的照明配电箱是双电源切换箱?
是的,双电源切换箱

quanquancircles 发表于 2023-3-21 12:46:30

本帖最后由 quanquancircles 于 2023-3-21 13:20 编辑

hastings 发表于 2023-3-21 09:41
变电站都是直接变电站里的双切箱供电的呀,你怎么从外面拉线?
因为高压和低压是分开的两个房间,还有油机间也是单独的,气灭分了三个防区。但三个房间又基本挨在一起,在各自房间内做双切实在是有点多,想共用。

树欲静而风不止 发表于 2023-3-21 14:22:03

quanquancircles 发表于 2023-3-21 12:44
是的,双电源切换箱

按照规范答疑的意思,如果线路不穿越防火分区,不需要,普通耐火电缆即可

quanquancircles 发表于 2023-3-21 15:35:12

树欲静而风不止 发表于 2023-3-21 14:22
按照规范答疑的意思,如果线路不穿越防火分区,不需要,普通耐火电缆即可

收到,我好好看看
页: [1]
查看完整版本: 求教,变电站备用照明的配线