三相不平衡负载电缆选型
各位老师,我记得是三相不平衡负载箱柜,要用4+1进线而不是3+2,这个规范条文,有老师知道是哪一条么,我怎么都没找到,我记得是有这一条来着,另外我平时做,一旦三相不平衡,我就是用4+1电缆,但是我最近听人说,只有箱柜所带单相负载较多时才用4+1,不多时用3+2也行,比如电机机房的供电柜带了个照明啥的,我从没这么用过,这样是允许的么? 4+13+2这种说法是哪来的?先根据负荷和分配确定相线
然后推断中性线
最后选择PE线这些都是计算出来的 参考下 电力工程电缆设计标准GB 50217-20183.5电力电缆芯数一节 低压配电设计规范第3.2.7;3.2.8;3.2.9 正常工作状况下,负载不平衡时,N线才有电流,所以从载流量的角度看,三相设备对N线的要求很低。如果是纯三相设备,在二次回路做成380V的情况下,甚至都能省略N线。{:1_428:}