› 民标3.5.4中的关联防火分区
panrqkk
发表于 2023-3-17 17:06:37
民标3.5.4中的关联防火分区
民标中3.5.4条计算建筑物消防用电设备计算负荷,着火点防火分区所关联的水平防火分区,大家怎么选择,是一个还是多个?
990571262
发表于 2023-3-18 12:10:48
可以是一个,也可以是几个,规范的意思是与着火点所在防火分区的相邻防火分区,但是这样要是相邻的防火分区都算的话,可能引起结果偏大。四川这边要求是最大的相邻防火区分区内消防设备+消防电梯+消防泵+消控室+应急照明。
panrqkk
发表于 2023-3-18 17:08:16
这个问题其实就是发电机容量的问题,相邻的都算上就会造成容量增大,目前也没有什么具体规定,保守从严?