整个项目已设置消防控制室,丁类车间除设置消火栓按钮还要设置什么
如果一个丁类车间仅设置了消火栓,而无其他联动设备,但整个项目已经设置了消防控制室和火灾自动报警,那么这个车间除了设置消火栓按钮还要设置什么?应急广播?手动报警按钮?电话插孔?声光报警?依据是什么?本车间的非消防进线总箱还要消防切非吗?(应急照明按三级负荷做的,从本车间的普通照明总箱引来的)? 为什么车间要做消火栓按钮?车间按规范都不做火灾自动报警,你做消火栓按钮的目的是什么? 从整个项目的统一性考虑,该项目有个单体已经布置了火灾自动报警系统,作为同一个消火栓管网下的其他单体(即使按规范不需要布置火灾报警系统)的消火栓也做上消火栓按钮,这样考虑对吗? 闲画电气忙种地 发表于 2023-3-17 15:23为什么车间要做消火栓按钮?车间按规范都不做火灾自动报警,你做消火栓按钮的目的是什么?
从整个项目的统一性考虑,该项目有个单体已经布置了火灾自动报警系统,作为同一个消火栓管网下的其他单体(即使按规范不需要布置火灾报警系统)的消火栓也做上消火栓按钮,这样考虑对吗? 武汉市的要求是:园区有消防控制室的建筑,也需要设置消火栓按钮,没有消防控制室可以不设 除去消火栓按钮,其他的可以不设 树欲静而风不止 发表于 2023-3-17 15:36
武汉市的要求是:园区有消防控制室的建筑,也需要设置消火栓按钮,没有消防控制室可以不设
树总,就是园区只要有消防控制室,则其他单体有消火栓的话,就要设消火栓按钮吗? 树欲静而风不止 发表于 2023-3-17 15:36
除去消火栓按钮,其他的可以不设
好的,感谢感谢 zrq 发表于 2023-3-17 15:34
从整个项目的统一性考虑,该项目有个单体已经布置了火灾自动报警系统,作为同一个消火栓管网下的其他单体 ...
坐标023的项目,园区有消防控制室,但只要你的其中一个单体不需要设置火灾自动报警系统,这个单体的消火栓按钮及上面全部的内容都可以不设。 闲画电气忙种地 发表于 2023-3-17 15:46
坐标023的项目,园区有消防控制室,但只要你的其中一个单体不需要设置火灾自动报警系统,这个单体的消火 ...
好的,感谢,我这个是内蒙古鄂尔多斯的,我问问看 zrq 发表于 2023-3-17 15:39
树总,就是园区只要有消防控制室,则其他单体有消火栓的话,就要设消火栓按钮吗?
武汉市是这么明确的,其他地区如果没有明确,可以先不设 消火栓报警按钮双电源监控
防火门监控
应急照明监控
有变电所,消防电话要做进去。作为整个地块报警系统一部分。
声光警报、消防广播、非消防电源切除、电梯返回、电气火灾监控……这些不做
D800-1~8 发表于 2023-3-17 23:47
消火栓报警按钮双电源监控
防火门监控
谢谢,不知道依据是来自哪? 丁类车架是不是应急照明也不需要做了