明月清风 发表于 2023-3-16 20:19:31

24米高立体仓库探测器选用哪种

24米高的立体仓库该选用哪种探测器?

jerknight 发表于 2023-3-16 20:30:29

火焰 红外光束 都可以吧。

明月清风 发表于 2023-3-17 08:55:59

jerknight 发表于 2023-3-16 20:30
火焰 红外光束 都可以吧。

这两种对光照的抗干扰性都挺差吧 {:1_423:}

ShadowShinyui 发表于 2023-3-17 09:17:21

放什么的有无额外环境干扰比如高磁粉尘环境

PAN电气小设计 发表于 2023-3-17 09:18:33

高架仓库的高大空间采用红外光束感烟探测器,有立体货架的位置采用吸气式感烟火灾探测器。我做了两个高大仓库厂房是这样设计的。

jerknight 发表于 2023-3-17 12:17:42

明月清风 发表于 2023-3-17 08:55
这两种对光照的抗干扰性都挺差吧

如果怕有影响 那就用吸气式的呗

明月清风 发表于 2023-3-17 12:26:49

还是准备用红外光束+火焰探测器   