消防专用回路问题
本帖最后由 jerknight 于 2023-3-13 13:58 编辑目前就碰到各项目,变配电房远离本单体,且本单体又是二级负荷,有两条非消防线路引入(分别取不同变压器低压段),问:
1.由室外引来的电路,消防电源是否可以与非消防电源同电缆引入,在进户总箱断路器电源侧分出专用消防回路
2.如何1可行,是否可以在每条线路各取一回路组消防二级负荷,室外引入电缆是否可只用阻燃的 1可以。2电源进线需为耐火电缆或母线槽。时间要求按不低于对应等级需求 2#答案正解!补充:非消防和消防开关分界处应设防火隔断;见GB51346-2019 13.7.8 ShadowShinyui 发表于 2023-3-13 14:29
1可以。2电源进线需为耐火电缆或母线槽。时间要求按不低于对应等级需求
好的 谢谢 PAN电气小设计 发表于 2023-3-13 15:06
2#答案正解!补充:非消防和消防开关分界处应设防火隔断;见GB51346-2019 13.7.8
好的 谢谢 你要是这个单体没有配电室,就可能判违规 树欲静而风不止 发表于 2023-3-13 16:36
你要是这个单体没有配电室,就可能判违规
目前是电井 无非是把空间加大点 换个名称 门的防火等级提高 jerknight 发表于 2023-3-13 16:45
目前是电井 无非是把空间加大点 换个名称 门的防火等级提高
是的 做法可行。一般单体进线电井建议考虑根据实际做大点,类似一个配电室。 有的时候消防负荷很小,几百kW普通负荷,几kW消防负荷。因为这种做法,外线线缆就必须由普通改为耐火。 室外埋地引入的话可以用阻燃电缆,耐火类电缆主要是应用在明敷场所。 cc9082 发表于 2023-3-14 08:38
有的时候消防负荷很小,几百kW普通负荷,几kW消防负荷。因为这种做法,外线线缆就必须由普通改为耐火。
是啊现在很多中小学类似的项目 就一个应急照明 偏偏就是二级负荷。