电气画图狗 发表于 2023-3-11 09:45:41

门禁做法

我在电气图纸上上整了门禁接线以及安装位置和平面图,然后施工的来函要门禁做法?是不是要图集那样的做法呀?谁有室外,就像小区门口门禁那样的做法呀?我没找到,望指教。

xinxirong 发表于 2023-3-11 10:56:37

按产品选型

jerknight 发表于 2023-3-11 11:19:56

图面系统简单示意下 这个要厂家一起弄的

x01oct 发表于 2023-3-12 08:56:25

施工来函。。。。这施工单位水平可真高!!

淡定生活 发表于 2023-3-12 15:39:31

让他咨询厂家怎么安装接线,电气只负责设计功能

ShadowShinyui 发表于 2023-3-13 09:15:02

找厂家要施工工艺。电气设计不涉及设备选定只提供技术参数

lylvice 发表于 2023-3-13 12:07:19

人才回函让他咨询厂家

biwole 发表于 2023-3-28 17:30:19

监控做法要不要?{:1_428:}{:1_428:}

D800-1~8 发表于 2023-3-29 21:58:51

复函:以采购厂家的安装图为准。