azbe 发表于 2023-4-11 08:09:32

旅馆不分大小,走道负荷都定为二级。编规范的省事,害苦了画图的

BXHH 发表于 2023-4-11 09:00:36

正常电源失电后,不需要维持正常的照度,部分灯具自带电池,或采用EPS向部分灯具供电即可。

L446231510 发表于 2023-4-11 09:15:09

azbe 发表于 2023-4-11 08:09
旅馆不分大小,走道负荷都定为二级。编规范的省事,害苦了画图的

还是有分的,少于15间客房的不用执行。{:1_428:}

小小军 发表于 2023-4-18 20:39:02

D800-1~8 发表于 2023-4-10 22:45
1.这边有个图审不认蓄电池,觉得时间不满足要求,只认发电机(个人认为发电机也有时间限制吧)。这种情况 ...

几个初设会的专家都说民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 >附录A注2说消防等级应为建筑内最高,我也是醉了,啥玩意啊

xinxirong 发表于 2023-4-19 10:04:03

本帖最后由 xinxirong 于 2023-4-19 10:14 编辑

流浪者归来 发表于 2023-3-13 23:24
走道照明是二级,不一定就是需要时间要求。消防才有持续时间要求。小宿舍旅馆,不能因此强制人家上发电机吧 ...
备用照明没有时间要求,按我的理解起码能持续到天亮吧?8小时差不多了。
二级负荷的供电要求很低,只要是两台变压器低压母联后出线就满足,一般的小旅馆用电量不大不需要设专变,引自公变电房都有两台变压器,具体可以咨询当地供电局该项目所属电站的情况。

L446231510 发表于 2023-4-19 13:48:23

小小军 发表于 2023-4-18 20:39
几个初设会的专家都说民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 >附录A注2说消防等级应为建筑内最高,我也是醉 ...

这是如何理解出来的{:1_424:}

ShadowShinyui 发表于 2023-4-19 14:12:13

L446231510 发表于 2023-4-19 13:48
这是如何理解出来的

曾经真的有过这条消防负荷需与建筑物内最高负荷等级保持一致
不过现在被删了

ic夏 发表于 2023-4-19 15:10:51

我这边解决方法就是选择自带蓄电池的灯具,目前还没被审查提

小小军 发表于 2023-4-19 16:24:05

ShadowShinyui 发表于 2023-4-19 14:12
曾经真的有过这条消防负荷需与建筑物内最高负荷等级保持一致
不过现在被删了

有依据,我们可以按规范做,但是有些专家拿附录A注2胡乱理解也是搞笑,凭空多出个发电机,室外发电机规范提的少,一般还是发电机房,然后气体灭火,报警啥的都来了,有些专家可真比砖还硬。

小小军 发表于 2023-4-19 16:25:54

L446231510 发表于 2023-4-19 13:48
这是如何理解出来的

越是这样越吓人,本来很简单的意思曲解成那个样子,说服他们更难

ShadowShinyui 发表于 2023-4-19 16:26:53

小小军 发表于 2023-4-19 16:24
有依据,我们可以按规范做,但是有些专家拿附录A注2胡乱理解也是搞笑,凭空多出个发电机,室外发电机规范 ...

能这么提只能说审图没看明白话。
原文意思是同一建筑中可能根据分类方式不同会造成消防负荷等级有差异
比如某建筑根据使用性质是1级负荷根据建筑物理参数是二级
这时该判定为1级

小小军 发表于 2023-4-19 16:28:51

xinxirong 发表于 2023-4-19 10:04
备用照明没有时间要求,按我的理解起码能持续到天亮吧?8小时差不多了。
二级负荷的供电要求很低,只要 ...

小旅馆市政引两条,说真的不现实,供电局不会给的,而且二级负荷两条变压器必须是10KV专线,或两回路10KV。

xinxirong 发表于 2023-4-20 09:03:17

小小军 发表于 2023-4-19 16:28
小旅馆市政引两条,说真的不现实,供电局不会给的,而且二级负荷两条变压器必须是10KV专线,或两回路10KV ...

这就回到10kV环网供电算不算双电源的问题了。

微凉 发表于 2023-4-21 11:37:52

jerknight 发表于 2023-3-9 13:03
市电再开个0.4kV线路不就是了 注明不与主电源不同变压器引来

二级负荷不采用发电机作为备用电源,那么除采用不同变压器供电之外还需约定“二级负荷的外部电源进线宜由10kV双回线路供电,当由一回10kV供电时,应采用专用的架空线路。”见《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第3.2.11条。此问题建议提前与电力设计沟通,是否能够实现两回10KV或者是一回10KV架空引入,如不能实现则需由发电机组提供备用电源。

微凉 发表于 2023-4-21 11:42:27

jerknight 发表于 2023-3-9 13:03
市电再开个0.4kV线路不就是了 注明不与主电源不同变压器引来

不过考虑到专门给照明做个柴油机也不现实,灯具自带蓄电池个人理解应该可以
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 宿舍旅馆走道照明二级怎么解决