宿舍旅馆建筑公共照明二级负荷的疑惑
请问一个工业项目内的生活设施建筑,室外箱变供电,一层为食堂和厨房,二三四层为员工宿舍,床位小于100。整个工厂项目负荷等级为三级负荷,请问如何满足公共照明二级负荷的要求,大家的做法是什么样的呢 面积不大就用灯具带蓄电池;面积大点就EPS 因为还要做节能控制,我上次是在智能照明控制器前面加了个eps 用灯具自带蓄电池的呗 注意厨房,可能会有二级负荷 jerknight 发表于 2023-3-9 09:16用灯具自带蓄电池的呗
蓄电池要多长时间呢 hbb1122 发表于 2024-2-5 10:34
蓄电池要多长时间呢
公共照明半小时以上可以了 也是以前问审图了解到的时间 jerknight 发表于 2024-2-20 09:17
公共照明半小时以上可以了 也是以前问审图了解到的时间
这是按应急照明的时间吗 不代表 发表于 2024-2-20 14:28
这是按应急照明的时间吗
宿舍旅馆的应急照明都要1小时了。 有钱就做两个箱变,厨房与应急照明都是二级负荷。